账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11699|回复: 5

[问题探讨] 柴油发电机容量的单位:KW,KVA?

[复制链接]
发表于 2012-4-12 21:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
20000.jpg

看上面的柴油发电机容量计算表:

计算的结果:有功功率566KW,无功功率528KVA,视在功率774KVA。

问题:
1.应该选择多大的发电机?是按照有功功率选,还是按照视在功率选?

按照有功功率566KW,则发电机选 600KW. 无功功率就不管了么?

按照视在功率774KVA,则发电机选800KVA.

2.厂家样本中的发电机,为什么单位基本都是KW,而不是KVA?这个KW是上面计算表中对应的有功功率么?

3. 柴油发电机计算表中有无功功率,为什么不进行无功功率的补偿?
 楼主| 发表于 2012-4-13 01:25:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-4-13 01:27 编辑

200001.jpg

看厂家的样本:有功功率=视在功率x0.8。 为什么发电机的功率因数是0.8?

比如:
有功功率80KW,则视在功率100KVA。
有功功率600KW,则视在功率750KVA。  
有功功率640KW,则视在功率800KVA。

上面的计算表格:有功功率是566KW,视在功率是775KVA。

如果选择600KW的发电机,它的视在功率是750KVA。有功功率比566KW大,但视在功率比775KVA小,不合适?

选640KW的发电机,它的视在功率是800KVA,满足要求?
发表于 2012-4-13 12:41:46 | 显示全部楼层
等待解释{:lol:}
 楼主| 发表于 2012-4-13 14:18:49 | 显示全部楼层
柴油发电机组额定功率计算公式根据:《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》2009版—4.2.2.3条。
200003.jpg

Pn是总设备容量(KW),这跟有功功率是不一样的。

按照措施第三条计算的话:Pe=1.1(可靠系数)x0.9(需要系数)x1288KW(总设备容量)=1275KW?

1288KW是上面表中的总设备容量。

这样计算对么?
     
发表于 2012-4-13 15:08:38 | 显示全部楼层
为什么发电机的功率因数是0.8?表示发电机满载时能输出的无功功率最大值,按一楼的计算,功率因数小于0.8时,就要考虑在发电机选择时如何满足无功需要,增大容量或增加无功补偿
     
发表于 2024-10-18 10:14:33 | 显示全部楼层
发电机是可以输出无功功率的,发电机的功率因数是0.8
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则