账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12700|回复: 20

施工人员对我的质疑!!!

  [复制链接]
     
发表于 2012-4-6 14:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天施工的给我打电话对我防雷引下线的做法提出了质疑。我的防雷说明是这样写的“当钢筋直径大于或等于16mm时,应将两根钢筋焊接在一起,作为一组引下线”,我自认为没错因为这是《民规》的原文啊(11.7.4).
但是施工人员说我违反了强规,《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010,3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接”。条文解释说不能焊接。
大家说说,我到底该怎么办?坚持焊接?还是放弃焊接?
     
发表于 2012-4-6 15:02:34 | 显示全部楼层
哈哈,你没违反啊。
“除设计要求外”,你首先是设计要求了哇。
抠字眼,就这么抠。
当然,有的国家是不许焊接的。国外有专门的卡子。
     
 楼主| 发表于 2012-4-6 15:38:59 | 显示全部楼层
但是条文解释说:“本条文为强制性条文。承力建筑钢结构构件,(含构件内的钢筋)采用焊接连接时可能会降低建筑物结构的负荷能力。.....”所以施工人凭这条文及解释,坚决反对焊接。(实际他也说了,焊接的工作量大,他不愿意)。我想说的是,要是真的可以不焊接,我就顺水推舟,送他个人情,出个签商,改成螺丝扣连接算了。不知妥否?
     
发表于 2012-4-6 16:28:33 | 显示全部楼层
审图的没给你强条?施工单位说的对,雷规4.3.5第6款也是这个意思,强调采用土建施工的方法。
发表于 2012-4-6 16:51:47 | 显示全部楼层
引自1楼:  引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,

   这是不懂力学知识的人制订的。
   简单的办法问一下结构师就行了,我们这里一级结构师,出图说明中有一条:立柱主钢筋优先采用对焊连接。

   如果上下二根主筋,靠绑扎法,用细细几根铁丝绑扎传递上面一根主筋往下力时,如果二根主筋中心线不在一条直线上,则二根主筋传力过程,就有很大的剪切力,细细几根铁丝不起多大作用。
   混凝土梁内,接长的二根钢筋,梁在承力时有很大弯矩产生,在梁的下层钢筋是要承受很大的拉力的,用细细几根铁丝绑扎传递拉力是不行的。也是多用将二根主钢筋搭接焊接,搭接长度要达到7-10倍钢筋直径。
发表于 2012-4-6 22:12:02 | 显示全部楼层
这条写的真一点问题也没有,施工队纯粹是瞎扯,这不写的是除设计要求外么,你和你单位结构的怎么规定要求的,他就得怎么干。。。。
     
发表于 2012-4-6 22:16:24 | 显示全部楼层
只要结构专业设计人员认可,施工人员就得按图施工。
     
发表于 2012-4-7 08:39:14 | 显示全部楼层
设计、施工都没错。。。。。可以要求施工按图施工。。。。。

1、施工人员说的是施工规范,不能约束设计。。。。

2、设计规范所说“焊接”与施工所说“焊接”是一回事,也不是一回事。。。。。

3、施工人员拿这条规范出来是偷换了概念。。。。。
     
发表于 2012-4-7 08:58:23 | 显示全部楼层
施工上,绑扎是可以有效导通的,能通电的方法很多。。。。。。

就算是焊接,在结构上也有方法使得焊接不影响受力构件的。。。。。。

这个施工人员。。。。。。
发表于 2012-4-8 19:40:00 | 显示全部楼层
楼主,新的防雷规范强调利用土建的办法,采用自然引下线,基本是意思我理解是用所有的结构柱内钢筋作为自然引下线,而具体的可以参看新版防雷规范!现在一般做法是采用土建的绑扎等做法!
发表于 2012-4-8 19:57:07 | 显示全部楼层
这个问题我问过当地防雷所技术人员,“除设计要求外”这个设计要求就是你的要求啊,一点问题没有,放心!
发表于 2012-4-8 19:59:14 | 显示全部楼层
防雷所解释这样要求是参考国外做法,国外是没有用焊接的,但是为了照顾国内一直沿用的做法,所以加上“除设计要求外”这个字眼。
发表于 2012-4-9 09:37:08 | 显示全部楼层
设计也应该多看看施工规范,既然施工规范可以不焊,为什么设计还要一定焊,601是2011年2月1日开始实施,民规是2008年,应该有先后。冷版主说:施工上,绑扎是可以有效导通的,能通电的方法很多。。。。。。
就是认可可以不焊。
     
 楼主| 发表于 2012-4-9 09:43:36 | 显示全部楼层
回复 8# 冷若冰


  冷版主复出了?先祝贺一下~!为什么说他偷换了概念?
发表于 2012-4-9 10:09:28 | 显示全部楼层
设计和施工规范冲突地方很多,实际上就一本(设计加施工)规范最好,免得扯皮。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则