账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21118|回复: 13

[问题探讨] 变配电房下挖电缆沟是否可行?

  [复制链接]
     
发表于 2012-2-29 10:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变配电房位于负一层,层高4米,加上结构梁0.9米,变配电房抬高0.1米,净高只有3米了。现在变配电房结构降板0.8米,做电缆沟。这个方案是否可行。需要注意什么问题?
发表于 2012-3-1 09:28:34 | 显示全部楼层
何必做电缆沟,3.8的净高,上进上出足够了,除非是甲方和电力局要求……

800做电缆沟是够了,注意排水就好,其它貌似也没啥……

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 热心可嘉。净高不是3.8m而是只有3.0m。

查看全部评分

     
发表于 2012-3-1 10:29:38 | 显示全部楼层
单“注意排水就好”还不够,得注意两个方面:“应采取防水和排水措施。”{:smile:}

见GB 50054-2011《低压配电设计规范》4.3.4条设计规定。
原GB 50054-95《低压配电设计规范》的3.3.4条设计规定,类同。
发表于 2012-3-1 17:58:31 | 显示全部楼层



    地下层柜顶出线吧
     
发表于 2012-3-1 18:05:24 | 显示全部楼层
第3.3.4条 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。
第3.3.5条 当严寒地区冬季室温影响设备的正常工作时,配电室应采暖。炎热地区的配电室应采取隔热、通风或空调等措施。
有人值班的配电室,宜采用自然采光。在值班人休息间内宜设给水、排水设施。附近无厕所时宜设厕所。
第3.3.6条 位于地下室和楼层内的配电室,应设设备运输的通道,并应设良好的通风和可靠的照明系统。
第3.3.7条 配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、 通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。
5. 5. 5 电缆构筑物应实现排水畅通,且符合下列规定:
1 电缆沟、隧道的纵向排水坡度,不得小于0.5%。
2 沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统,必要时应实施机械排水。
3 隧道底部沿纵向宜设置泄水边沟。
降板是常见措施之一,布置尽量避开主梁,抬高室内地坪300为宜,将来可能搬置不太方便。话说通常不宜小于3.5米净高。相关导则中均有这个参考高度。
     
发表于 2012-3-1 21:29:53 | 显示全部楼层
老康阁楼 跳跃得太猛。{:smile:}

标定一下,便于xuxizhong查阅。

GB 50054-95的3.3章节,现为GB 50054-2011的4.3章节;

GB 50217-2007的5. 5章节 电缆构筑物敷设
5. 5. 5 电缆构筑物应实现排水畅通,且符合下列规定:
。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
daxia4000 + 2 尺版能解释下楼上老康阁楼的最后一句话怎么 ...

查看全部评分

     
发表于 2012-3-4 20:01:54 | 显示全部楼层
4m的层可能是做不了的了,要降板了。净市才3。1M{:handshake:}
     
发表于 2013-2-27 22:12:45 | 显示全部楼层
daxia4000: 尺版能解释下楼上老康阁楼的最后一句话怎么 ...

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
[地方标准] 各地居住区供配电设施规划设计导则(大家补充)
     
发表于 2013-2-27 22:19:46 | 显示全部楼层
PS:
daxia4000: 尺版能解释下楼上老康阁楼的最后一句话怎么 ...

尺短寸长
注册日期: 2010-10-31
菜鸟级“贵宾”,不是“版主”,下回别搞错了。

治学以诚
注册日期: 2007-3-5
论坛 daxia 级“版主”。
发表于 2013-2-27 22:27:15 | 显示全部楼层
做电缆沟和上进上出都可行
     
发表于 2013-2-28 01:53:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2013-2-28 01:58 编辑

呵呵,这都是去年的帖子了,时间真快啊,我做过一个非标后期修改3.0不到,那是没办法的事不能因为高度不理想项目就配电了,江苏新建小区导则,还有其他导则也有这个数字
江苏新建小区.jpg
发表于 2013-2-28 09:49:55 | 显示全部楼层
回复 11# 老康阁楼

额……那个3m净高的配电房,怎么布置的……我以前施工过一个层高不够的,桥架太多,结果施工队把灯拆了……
     
发表于 2013-2-28 10:30:39 | 显示全部楼层
呵呵,指的梁下,硬塞能塞进去的,只是。。。。,但是。。。。
提供一个郑州供电局对开闭所的要求
1.jpg
     
发表于 2013-2-28 11:25:51 | 显示全部楼层
没做过上出线的飘过。。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则