账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15433|回复: 3

[求助] 请教个远近期配合的问题

[复制链接]
发表于 2012-2-23 20:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
情况是这样的:我现在在做一个项目,是分2期建设的。其中有一个单体的一台水泵,近期容量是22kW,然后远期再更换为45kW。我现在的疑问是该水泵回路的电缆、断路器、热继电器等保护开关电气是应该按22kW的还是45kW的进行设计?
     
发表于 2012-2-23 21:01:28 | 显示全部楼层
电缆可以按照45KW的敷设,控制箱对应哪个水泵就是哪个
     
发表于 2012-2-24 10:13:53 | 显示全部楼层
如果将来确定一定会达到45KW,那么电缆按45KW敷设,但是开关按现在的22KW选定。要是将来也不一定啥时候才改,甚至有可能是浮云(楼盖不盖都说不定,现在的甲方变化很大),那么建议你仍按22KW选定。否则甲方一定会找麻烦,最好事先和他确认下,保护自己
     
发表于 2012-5-2 17:27:01 | 显示全部楼层
1、供电可以按45kW设计,控制及电动机保护按22kW设计。
2、都按22kW设计,后期全盘更换。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则