账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6929|回复: 6

[求助] 关于消防控制室问题

[复制链接]
发表于 2012-2-22 21:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
俺在做一个商业区,里面有3个楼,一个3W平方的大型商业 一个2.7W平方的高层办公楼,一个2W平方多的高层酒店,请问这种项目是每个楼做一个消防控制室呢 还是3个楼一共做一个消防控制室比较合适? 大家一般怎么做的?
     
发表于 2012-2-23 09:58:56 | 显示全部楼层
不同的业主就不同控制室,相同业主也设个消防分室,个人意见。
     
发表于 2012-2-23 10:18:46 | 显示全部楼层
一总三分,或者经济点一总两分。就是说一个消防控制中心,2个消防控制室(值班室)
发表于 2012-2-23 10:45:01 | 显示全部楼层
要考虑物业管理,比方说,酒店的物业、商场的物业有可能是独立管理的,那么分设较合理。需要和甲方探讨
发表于 2012-2-23 14:49:44 | 显示全部楼层
这个你去问甲方……很多时候,小业主会要求自己有独立的安保和消防中心。
发表于 2012-2-23 17:47:06 | 显示全部楼层
这要看消防联动设备的配置情况,比如是否共用一个水泵房和应急发电机组等。若联动设备共用,可采用一控制中心两控制室的分级方案。控制中心可联控所有消防设备,控制室只能联控本栋和各栋共用消防设备。若各有水泵房、变电所等,宜各自设置消防控制中心,地位等同,联网运行。
     
发表于 2012-2-24 10:28:41 | 显示全部楼层
根据物业管理来定,一个业主就设一总二分,若三个独立业主就各做各
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则