账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8429|回复: 5

[求助] 消防二级负荷问题?

[复制链接]
     
发表于 2012-2-20 10:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某变电所总电源为一回路10KV电缆进线,内设两台变压器,由两台变压器低压侧各引一条电缆至消防水泵配电箱处自动切换,是否满足消防设备二级负荷供电要求?

我对二级负荷还没有真正理解透,请各位帮忙,谢谢!
     
发表于 2012-2-20 10:58:13 | 显示全部楼层
1、目前的防火规范,还不否认GB50052的单回路10(6)kV及以上的专线供二级负荷的消防用电设备;

2、供二级负荷的消防用电设备,不宜采用GB50052的单回路10(6)kV及以上的专线供电方式,可靠性偏低,不太安全。
     
发表于 2012-2-20 12:47:57 | 显示全部楼层
可以吧。象厂房之类的二级负荷。
发表于 2012-2-22 10:36:30 | 显示全部楼层
其实,这个二级负荷不是你理解透没,而是项目当地主管消防局理解透没……

他们不同意,你还是得拉两回10kV过来……
     
发表于 2012-2-22 11:00:30 | 显示全部楼层
一般建筑容量不到哪来专线?规范的配电方案与供电公司的实际基本脱节。
     
发表于 2012-2-22 11:01:59 | 显示全部楼层
不过楼主做法在本地,至少消防部门是认可的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则