账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15667|回复: 16

[求助] 总平面的弱电管线改由谁来设计?

  [复制链接]
     
发表于 2012-2-12 15:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
碰到一内地项目,基地内所有单体的强、弱电图纸都已经设计完成。现在业主要我方设计出总平面的弱电管线施工图(强电管线已出),而我们院以前项目的总平面弱电管线都是由各个弱电承包商自行承担设计或带施工的。在上海的住宅(不是公建)弱电设计规范内则明确了住宅总平面的通信管线是由弱电承包商负责的。
不知本坛坛友在设计当中有没有碰到此类问题?碰到的话是如何解决的?还有关于公建的总平面弱电设计到底应该由谁来设计?有没有什么规范或者其它文件提到或规定过?
     
 楼主| 发表于 2012-2-13 00:05:29 | 显示全部楼层
版主啊,知不知道啊?
发表于 2012-2-13 08:25:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-2-13 09:02:18 | 显示全部楼层
同意楼上,当然设计费另算
     
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:59:07 | 显示全部楼层
问题是弱电总图上还包括有线电视、监控、安防、巡更、火灾自动报警、漏电火灾报警、智能应急照明、BA等各个弱电子系统,由于每个系统分管的政府部门不同,所以在弱电总图的设计上具有相当大的困难。不知道别的设计院是如何处理的?
     
发表于 2012-2-13 10:04:59 | 显示全部楼层
1:出,大致走势图,加管道布置详图
2:出,由电信承包商出,套贵院图框。
3:不出,按本院合同及设计任务书。
发表于 2012-2-13 10:06:47 | 显示全部楼层
5~7孔梅花管,电话、网络、有线各一根,品字形或一字形并排敷设,站房、配线路径与位置、手孔等都设计好,系统不管。
     
发表于 2012-2-13 10:09:01 | 显示全部楼层
回复 7# dmd888


    梅花管是否可适用室外消防火灾报警系统使用?{:smile:},没见过钢材质的
发表于 2012-2-13 10:19:09 | 显示全部楼层

    不知道还有这个问题。室外消防报警线路有什么特别的讲究吗?
     
发表于 2012-2-13 10:26:07 | 显示全部楼层
室外消防报警线路敷设规范没有硬性条文,室内按常规采用钢管或者阻燃PVC,不知道梅花管的工艺材质是否可敷设室外消防报警线路呢?
总不大放心。
     
 楼主| 发表于 2012-2-13 15:55:58 | 显示全部楼层
回复 7# dmd888


    各个子系统个一根梅花管,在中型、大型项目上显然是不够的。至于你说的系统不管,可有何依据?
     
发表于 2012-2-13 16:26:37 | 显示全部楼层
这个主要取决于设计单位与业主单位签订的设计委托合同。
     
发表于 2012-2-14 13:53:50 | 显示全部楼层
室外消防报警线路敷设规范没有硬性条文,室内按常规采用钢管或者阻燃PVC,不知道梅花管的工艺材质是否可敷设 ...
老康阁楼 发表于 2012-2-13 10:26



    如果你是埋地敷设的梅花管,是没问题的。不考虑土壤着火。

要是电缆沟走弱电和消防,就要考虑阻燃和耐火。
     
发表于 2012-2-14 13:54:33 | 显示全部楼层
回复  dmd888


    各个子系统个一根梅花管,在中型、大型项目上显然是不够的。至于你说的系统不管,可 ...
B_tequila 发表于 2012-2-13 15:55



    我一般是弱电用PVC直埋,消防用梅花管
     
发表于 2012-2-14 13:55:25 | 显示全部楼层
这个问题,一般都会有总图专项设计的,一般有规划或者市政专业来出,但这块我是设计的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则