发表于 2012-2-12 19:05:03
|
显示全部楼层
1. “电压除以这些电阻...”,首先这个“电压”与人体的各接触部位要形成回路。例如:IT系统,不配出中性线,你一手握L,一手握PE,两者间的电位差是380,但因PE与IT系统中性点间是高阻的(分布电容的微小漏电),人体不会遭受电击。
2.“故障设备和地电位...”,如果故障设备是被可靠等电位联结到旁边的金属管道结构的,因是“旁边”,导电通路的压降很小,例如:小于25V,甚至小于6V,当然是安全的。你会被4节5号电池串联的电压电到吗?
如果联结位置较远,导体压降超过50V,则仍有电击危险,但只有你的身高与手臂长度能满足这么远的接触点的话才有可能。在住宅环境下,尤其有可靠等电位联结的情况下,是绝对安全的。
建议你实际用万用表测量一下你认为有问题的地方。条件是:被怀疑的那个导电外露导体一定是被可靠“等联”的! |
|