QQ群上的1个问题:
一个单栋别墅的厨房的电磁炉只要一启动使用,别墅的总漏电断路器立即跳闸,但是厨房插座回路的末端微型漏电断路器不跳闸,最后查出问题是:厨房插座回路的N PE线接反了。这是为什么?
厨房插座回路的末端微型漏电断路器不跳闸,最后查出问题是:厨房插座回路的N PE线接反了,我觉得厨房插座回路的N PE线接反,则厨房回路的漏电就应该动作。
而厨房回路的漏电没有动作,总漏电动作了,我觉得是2个漏电的灵敏度的问题。 末端的RCD是30mA瞬动的,而总漏电应该不是30mA瞬动的,那怎么会出现这种情况?
画了1个图,大家看看:
|
|