账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12360|回复: 7

[问题探讨] 单相220伏照明线路,无PE线,可以用2P的漏电断路器保护吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-2-8 16:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单相220伏照明线路,无PE线,为防漏电,可以用2P的漏电断路器保护吗?也就是说,采用2P的漏电断路器时,可以不用PE线吗?
     
发表于 2012-2-8 16:37:34 | 显示全部楼层
当然可以,但一旦漏电,可能接触者会承受一次触电(包括可能导致的二次伤害,比如从高处跌落),开关才会动作。所以规范把漏电保护作为直接接触的后备保护。
     
发表于 2012-2-8 23:11:13 | 显示全部楼层
没有PE线,剩余电流从哪里走?建筑物结构吗?那么此电流不会太大,加漏电就没必要了
     
发表于 2012-2-9 07:53:37 | 显示全部楼层
楼顶的情况,仍可以行使普通断路器功能,但是无法行使漏电保护职能。
发表于 2012-2-9 08:12:01 | 显示全部楼层
2#楼说得对,这种情况下漏保只能作直接电击防护。
发表于 2012-2-11 13:26:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-2-11 13:54 编辑

单相220伏照明线路,无PE线,为防漏电,可以用2P的漏电断路器保护吗?也就是说,采用2P的漏电断路器时,可以不用PE线吗?

照明灯具,要看你的防护等级,如果是1类,必须有PE线。2类是双重绝缘等,不需要PE线。3类是特低电压。0类已禁止。你不能使用0类灯具。

1类灯具,必须有PE线。1类灯具需要采用漏电断路器么?一般断路器不行么?

2类灯具,不需要PE线,不需要采用漏电断路器,一般断路器就行。
     
发表于 2012-2-11 17:01:58 | 显示全部楼层
当然可以,穿钢管保护的照明线路也是可以作为电流泄漏的传导介质
     
发表于 2012-2-11 17:58:38 | 显示全部楼层
单相220伏照明线路,无PE线,可以用2P的漏电断路器,能不能用RCD与有无PE无关。RCD动作原理如下
未命名.JPG
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则