账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 37645|回复: 10

[求助] 问个老问题:封闭楼梯间算独立防火分区吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-1-17 00:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
封闭楼梯间算独立防火分区还是不计入防火分区面积要求?
是算垂直单独防火分区,还是算在本层防火分区面积里?
问问这个封闭楼梯间是如何认定的。。。。
     
发表于 2012-1-17 08:39:46 | 显示全部楼层
......垂直单独防火分区
     
发表于 2012-1-17 10:12:09 | 显示全部楼层
封闭(防烟)楼梯间是一个特殊分区,对于建筑疏散来说属于亚安全区域,不属于真正意义上的安全区域(室外),但也不需考虑会有火灾发生。
     
 楼主| 发表于 2012-1-17 15:32:10 | 显示全部楼层
封闭楼梯间认为是防火分隔,但它的面积是为何是计入本层防火分区?
如果按垂直防火分区,俺没见过将封闭楼梯间垂直独立出来:标注防火分区XX。
敞开式楼梯间上下多层防火分区叠加。
发表于 2012-1-17 18:41:55 | 显示全部楼层
这事应该由建筑决定,电气不该跨专业考虑多余的问题
     
发表于 2012-1-17 21:46:34 | 显示全部楼层
回复 4# 老康阁楼


封闭楼梯间认为是防火分隔,但它的面积是为何是计入本层防火分区?
防火规范就是这么规定的。

如果按垂直防火分区,俺没见过将封闭楼梯间垂直独立出来:标注防火分区XX。
封闭楼梯间不单独划分防火分区;每层的防火分区得算进它的面积,但需要作防火分隔。

敞开式楼梯间上下多层防火分区叠加。
GB50016—2006:
5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7条的规定时,应划分防火分区。
     
发表于 2012-1-18 08:59:06 | 显示全部楼层
回复 4# 老康阁楼


老康阁楼:
不是“敞开式楼梯间上下多层防火分区叠加”,而是GB50016—2006的5.1.9条:当多层建筑物内设置自动扶梯敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7条的规定时,应划分防火分区。

“敞开式楼梯”不等于“敞开楼梯”,老康阁楼可以去问问建筑专业的设计人员。
     
发表于 2012-1-18 09:08:23 | 显示全部楼层
防火规范管理组关于“敞开楼梯间”的规范解释图示
http://bbs.co188.com/content/2056_1264530_1.html
     
发表于 2012-1-18 09:10:16 | 显示全部楼层
国家标准《建筑设计防火规范》管理组
“公津建字【2007】92号”关于规范第5.1.9条、第5.3.5条和第5.3.13条有关问题的复函
     
发表于 2012-1-18 09:45:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 JHL123321 于 2012-1-18 09:48 编辑

通常若走道、门厅需设置烟感,封闭(防烟)楼梯间与其性质相近乃至更甚,需要设烟感吗
     
发表于 2012-1-18 09:46:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 JHL123321 于 2012-1-18 09:56 编辑

监测安全通道的状况,应该也是必要的吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则