根据文章第44页中图1及文章相关内容,当建筑物2遭雷击时,建筑物1中的设备1的线路对其屏蔽层的电压U1=L*(di/dt)+Ri*l*I2-M*(di/dt),
U1= Ri*l*I2-、
即:建筑物设备1的线路对其屏蔽层的电压为分流雷电流在两个建筑物之间线路电阻上(仅指电阻,非阻抗)中消耗的电压降。
对以上这个观点有疑问.
个人认为:
建筑物1中的设备1的线路对其屏蔽层的电压似乎应该与此时建筑物2中的设备2中的线路对其屏蔽层的电压有关联。
如果忽略分流雷电流在屏蔽层电阻(仅指电阻,不是阻抗)消耗的电压降。
建筑物1设备1的线路对其屏蔽层的电压可用下式表达
U1= U2- Ri*l*I2
其中U2为建筑物2中的设备2中的线路对其屏蔽层的电压
请大家指正、 |
|