账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3599|回复: 2

对重庆审图解析的一点疑惑

[复制链接]
     
发表于 2012-1-11 16:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
网上有重庆审图的集析,我看看了。其中第20题有点疑问。解析说:“按产品标准微型断路器均带隔离功能,塑壳断路器一般不带隔离功能,若需带隔离功能应特别注明。”我看后咨询了几个厂家,比如施耐德的技术客服和几家国产的厂家,都对“塑壳断路器一般不带隔离功能”这一点表示不解。人家的产品塑壳断路器都是带隔离功能的。也许我问的厂家有限。大家是否也赞同重庆审图组的这个看法吗?
     
发表于 2012-1-11 16:46:39 | 显示全部楼层
微型断路器均带隔离功能。
现今塑壳断路器一般带隔离功能,但也有少数不带隔离功能的产品。
     
发表于 2012-1-11 16:50:43 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则