我的做法是在地下车库的车道上距地2.4米吊装,
但审图意见是:
3.地下车库疏散指示标志应设置在1m以下。
08民规:
13.8.4 备用照明灯具宜设置在墙面或顶棚上。安全出口标志灯具宜设置在安全出口的顶部,底边距地不宜低于2.Om。疏散走道的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.Om以下墙面上、柱上或地面上,且间距不应大于20m。当厅室面积较大,必须装设在顶棚上时,灯具应明装,且距地不宜大于2.5m。
汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-97
9.0.5 火灾应急照明灯宜设在墙面或顶棚上,其地面最低照度不应低于0.5lx。
疏散指示标志宜设在疏散出口的顶部或疏散通道及其转角处,且距地面高度1m以下的墙面上。通道上的指示标志,其间距不宜大于20m。
按照民规说的,好像距地2.4米吊装可以,但按照汽车库、修车库、停车场设计防火规范说的,只能是在距地1米以下了?
在地下车库的车道上吊装,距地2.4米,这种做法就不满足规范要求了么? |
|