账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14524|回复: 19

[电气资讯] “2011年建筑电气防火技术论坛”上报材料

  [复制链接]
     
发表于 2012-1-9 14:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑电气》2011年末期,在不起眼的两页附上这个么东西,可能不太引人注意。
    但是,上报的这些问题,都是电气专业含混不清的东西。北京土建建筑学会电气设计委员会很低调,但是它的贡献要远远大于全国的有个组织。
发表于 2012-1-9 15:40:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-1-9 16:37:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-1-9 17:17 编辑
供配电系统设计规范
这是全国各行业共同遵守的规范,不仅建筑电气设计人员遵守,电力设计人员也得遵守。
谁设计不满足规范,谁担当责任。
50052这一点是明晰的。希望建设部不要乱改。
治学以诚 发表于 2012-1-9 15:40


老诚,我很伤心地对你说:“GB50052这一点是明晰的”只是95版,GB50052-2009“这一点是不明晰的”。{:cry:}

GB50052-95第1.0.2条:本规范适用于110kV及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。

GB50052-2009第1.0.2条:本规范适用于新建、扩建和改建工程的用户端供配电系统的设计。

问题:电力设计人员是否可以不遵守GB50052-2009?因为它适用于“用户端”,电力行业可以不遵守了啊!{:4_103:}

李允中老先生为此问题正忙着向国务院打报告呢。
发表于 2012-1-9 16:46:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-1-9 21:07:14 | 显示全部楼层
老诚是跟建筑部说的“别乱改”?还是跟建筑部的 XXX 说的“别乱改”?{:lol:}
     
发表于 2012-1-9 21:19:16 | 显示全部楼层
尺短,这条规范改的好。。。。明确了本规范的适用范围。。。。。“供配电系统”比对“用户端供配电系统”

而不是适用人群。。。。。“电力设计人员”比对“建筑电气设计人员”。。。

有木有。。。。。

瞧老诚最近狂的。。。。。
     
发表于 2012-1-9 21:20:24 | 显示全部楼层
我就看看好了,不灌水了。。。。。

手还没好呢。。。

评分

参与人数 1E币 +6 收起 理由
尺短寸长 + 6 矫情——真是矫情!

查看全部评分

     
发表于 2012-1-9 21:22:34 | 显示全部楼层
回复 6# 冷若冰

老诚聊发少年狂。。。。。。
     
发表于 2012-1-9 21:23:31 | 显示全部楼层
哈哈哈哈。。。。。
发表于 2012-1-9 22:25:52 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长


    谁说电力院和电力部门的人的工作不包括用户端、客户端了???
     只是说工程的范围变了,管你是建筑院还是电力院来做的,都得遵守呀

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 得遵守。但说的是两回事。

查看全部评分

     
发表于 2012-1-10 10:35:44 | 显示全部楼层
chshchy 会错意了。

GB50052-2009第1.0.2条:本规范适用于新建、扩建和改建工程的用户端供配电系统的设计

难道GB50052-2009就不适用于新建、扩建和改建工程的非用户端供配电系统的设计?
     
发表于 2012-1-10 19:15:14 | 显示全部楼层
什么叫 用户端?
     
发表于 2012-1-10 21:10:55 | 显示全部楼层
回复 12# sccat

用户端 —— 此处应该是指“非电力公司(非公用供电部门)的用电单位”。

《供配电系统设计规范》GB50052-2009:

1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建工程的用户端供配电系统的设计。
条文说明:
1.0.2 由于工业用电负荷增大,有些企业内部设有 110kV 电压等级的变电所,甚至有些企业(如石化、钢铁行业)已建 220kV 电压等级用户终端变电所。本规范原规定其适用范围为 110kV 及以下的供配电系统,与目前适用状况已显示出一定的局限性,且在现有的标准中也没有任何关于强制要求公用供电部门保证安全供电的条文,公用供电部门为实现和用户签订的合同中可靠供电,自然会按实际需要考虑到用哪一级的供电电压。为此,本规范修订为:适用于新建、扩建和改建工程的用户端供配电系统的设计。
民用建筑供电电压大多采用 35kV、10kV、220V/380V 电压等级。
针对新建、扩建和改建工程应与相关电气专业强制性规范相协调。
     
发表于 2012-1-10 21:11:07 | 显示全部楼层
难道GB50052-2009就不适用于新建、扩建和改建工程的非用户端供配电系统的设计?

------高,实在是高。。。。。。

还有没有质疑的声音。。。。。

我说:真不适用了。。。。。
     
发表于 2012-1-10 21:31:28 | 显示全部楼层
回复 14# 冷若冰

冷斑竹说的是目前的实情。{:smile:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则