请教:冲击电流计算的疑惑----GB 50057-2010, 第4.2.4条第9款,第1个计算公式: Iimp=0.5I/nm。正确吗?
这公式的来源是不是2000版第6.4.7条的条文说明的举例说明?或者说来源《工业与民用配电设计手册》第三版P827页图13-42及相应说明?或者说其计算理念是相同的?
如果上述推测是对的,n与m反映了“分流”理念。那么这计算公式对吗?屋顶受雷后有多根引下线的分流系数kc,这里可以不考虑吗?
如果上述推测是错的,这计算公式中n与m为分母,反映的是“分流”还是“汇流”的物理概念?从电源线引入的雷电流,如果由配电房穿保护钢管或带屏蔽层引来的电源线,处于“电磁闭锁”环境,雷电波很难进入相中线的;如果从架空线引入的雷电流,已经过架空线与电缆交接处的SPD的一次泄漏,进总配电箱的雷电流已属第二级了。因此,在什么环节上,发生了公式所示的物理现象? |