账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15732|回复: 18

[施工探讨] 还是关于箱变,我把小区所有箱变如此安装,如何??

  [复制链接]
发表于 2011-12-31 12:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 chshchy 于 2011-12-31 12:42 编辑

建规规定,户外箱变距离建筑不小于3米,如果是油变油量太大,则另计。。

现一工程,我把箱变的变压器弄成干式的,可以放到下面是戊类仓库的顶板上嘛?戊类仓库的顶板就是小区的中庭花园。就是说放到小区中庭花园里,只不过这个中庭对小区外道路来说,是在二层。

一层仓库平面,和室外道路几乎一致标高:
1.jpg


中庭花园,相当于是在二层了,在一层仓库的上面,箱变内装干式变压器,就分散放在里面:
2.jpg

不知道,这样算不算违规,算不算没有满足与建筑的距离有3米??
 楼主| 发表于 2011-12-31 12:44:22 | 显示全部楼层
相当于大鼻山老师说的,箱变弄进了建筑内,有点变态。。。 无规范可参考是否可行,,不过如果出问题了,却可以从规范推导出来,我违规。。是吗??我很烦恼。。。
     
发表于 2011-12-31 13:32:19 | 显示全部楼层
干变和无油设备可以布置在建筑物内部。
     
发表于 2011-12-31 15:08:25 | 显示全部楼层
建规规定,户外箱变距离建筑不小于3米???

建规的哪一条如此规定?
 楼主| 发表于 2011-12-31 15:29:12 | 显示全部楼层
建筑防火规范 5.2.2 条 并有条文说明,我也很郁闷这么多年了刚发现不久…
发表于 2011-12-31 19:18:07 | 显示全部楼层
要考虑电磁射,一般比防火间距大许多,
一般在12m.
 楼主| 发表于 2011-12-31 19:20:05 | 显示全部楼层
回复 6# gblgb


    国网公司说了,咱的800kv直流线路电磁辐射都是达标的…

不知这十二米从何而来?
 楼主| 发表于 2011-12-31 19:21:48 | 显示全部楼层
回复 3# 东海龙王


    经验上却斤少两的我们这样搞心理总不踏实呀…
发表于 2011-12-31 19:24:38 | 显示全部楼层
各地环保部门负责对环境电磁辐射监管,
此条由环保部门提出。
 楼主| 发表于 2011-12-31 20:25:28 | 显示全部楼层



    兄弟你们那里的环保部门可谓认真负责,请问你们是什么地方?
     
发表于 2011-12-31 20:29:04 | 显示全部楼层
图看不清,与建筑物的防火间距是指2个建筑的平面距离,不是垂直距离。

这么大个小区,做个室外配电室又有何妨
发表于 2012-1-3 13:29:07 | 显示全部楼层
国家强制性标准:
《电磁辐射防护规定》 (环境保护标准)--(GB8702-88,1988年3月11日国家环境保护局发布,1988年6月1日起实施)。
《环境电磁波卫生标准》(公众暴露卫生标准)--(GB9175-88,1987年12月22日卫生部发布,1989年1月1日起实施)。

这两本国家强制性标准应该是由国家环境保护局和卫生部共同监督执行.

本人在上海,上海环保部门是对此进行监督的。

上海市城市管理技术规定(土地使用建筑管理)——13m(10kV终端变电所位于高层住宅建筑南侧)

上海市供电局不成文规定——12m(10kV终端变电所正面——变压器间外墙),8m(10kV终端变电所背面——低压配电间外墙)。

供参考。
发表于 2012-1-3 17:27:46 | 显示全部楼层
想请问下,你们的箱变要做围栏维护?要留2米开门通道?
     
发表于 2012-1-3 19:59:24 | 显示全部楼层
不带外壳的变压器需要围栏,带外壳的就不用了,你这箱变,还用啥围栏。不过这都和供电局要求有关,按照他们的来吧,他们都是老虎
发表于 2012-1-3 20:26:14 | 显示全部楼层
江苏省《居住区供配电设施建设标准》(DGJ32/J11-2005)  
中有明确的条文,允许这么做!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则