账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12734|回复: 3

[问题探讨] 关于变压器与低压进线柜连接方式的探讨

[复制链接]
发表于 2011-12-19 23:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于配电室内低压进线柜与干变并排紧贴的布置情形,二者之间母线槽的连接方式决定了母线槽的实际长度。现在江苏典型化设计中只有上出线的方式,即干变外壳上面开孔与低压进线柜顶母排进行连接。从节约母线槽,降低造价角度出发,如采取侧出线方式(典设中无此方案),试问:



1、干变外壳内和低压进线柜内的结构会发生什么变化?母线槽是直线连接的吗?是不是就达到了节约材料的目的了?

2、问过ABB设计,回复称要将母排伸出20cm与干变低压侧连接,低压柜内部要增加什么吗?柜体尺寸会发生变化吗?是否因此就变成了非标的尺寸?干变内的空间能够满足电气要求吗?

3、侧进线方案符合型式试验要求吗?存不存在散热问题?


这个问题一直困扰着我,问过好多人,ABB有的人说侧出线方式能做,有的又说不能做,不满足型式试验要求,母线槽厂家也是莫衷一是!亟待求解!!
     
发表于 2011-12-20 09:02:08 | 显示全部楼层
你在旺点电气发过帖子了。
发表于 2011-12-20 09:06:17 | 显示全部楼层
高度很难对应。母线槽连接头加直角转接头起码要800mm以上,加上变压器低压接线端高度(一般不低于1600mm),已超过低压柜母线高度了。
发表于 2011-12-29 17:21:13 | 显示全部楼层
应该是可行的;
如果是侧向出线,就不用密集型母线了,直接用母排将柜内和干变内连接,变压器侧向母排出线,几乎每个厂家都有方案,即在外壳侧面留孔,你可以找样本看看;至于低压总路柜,可以采用MNS GCS等水平母线的柜子,这个可能需要成套厂来统一考虑设计柜体。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
嘿嘿嘿嘿 + 20 解释透彻

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则