[求助] 关于消防疏散指示标志灯问题

  [复制链接]
     
发表于 2011-12-9 23:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
平地下室时为车库,战时为人员掩蔽所的工程,疏散指示标志灯得距离为多少?
发表于 2011-12-10 20:36:02 | 显示全部楼层
25--30mi即可

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 依据何在?

查看全部评分

     
发表于 2011-12-10 21:38:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-12-10 21:40 编辑

GB 15630-1995《消防安全标志设置要求》第6.12条
对于地下工程……标志的间距不应大于10m。

GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》(以下简称《施工验收规范》)第20.1.4条第4款
……疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)。

《全国民用建筑工程设计技术措施 电气》(2009 年版图11.9.8注
用于人防工程的疏散指示标志灯的间距不应大于示例中间距的1/2。

GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》8.2.4条第1款
沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m。

既然GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》规定“间距不应大于15m”(应该最具权威),建议就按“地下工程和人防工程,疏散通道上的灯光疏散指示标志间距不宜大于10m,不应大于15m”处理;

若岁月无情抱有多一事不如少一事的态度,不妨就按“地下工程和人防工程,疏散通道上的灯光疏散指示标志间距不应大于10m”处理,这下没人判你错了,连老诚也不敢判你错了。{:titter:}
     
发表于 2011-12-10 21:42:48 | 显示全部楼层
呼吁一下:
要求GB 15630-1995《消防安全标志设置要求》、GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》尽快修订,其中的灯光疏散指示标志间距要求应与相关的国家标准防火规范统一。
     
 楼主| 发表于 2011-12-11 10:57:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 岁月无情 于 2011-12-11 10:59 编辑

既然GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》规定“间距不应大于15m”(应该最具权威),建议就按“地下工程和人防工程,疏散通道上的灯光疏散指示标志间距不宜大于10m,不应大于15m”处理;
此规范是不包括平时为地下车库的工程的,我感觉。
     
 楼主| 发表于 2011-12-11 10:59:27 | 显示全部楼层
施工验收规范设计是否要遵守?
发表于 2011-12-11 14:54:13 | 显示全部楼层
回复 2# xuhui6512

1公共建筑的安全疏散距离一般为25---30米。
2 火灾实验表明:烟气在走廊中的流动呈层流流动,具有2个特点.a烟气在上层流动空气在下层流动如果没有外部干扰分层流动状态将保持40--50米,b烟气层的厚度在一定流程内保持不变从着火房间排向走道的烟气出口算起通常可达20---30米。
  结论 :疏散指示标志按25---30米间隔可行。
     
发表于 2011-12-11 15:51:11 | 显示全部楼层
回复 8# xuhui6512

“疏散指示标志按25---30米间隔可行”应该是错误的想法。

得考虑:
1、如何最快确定逃生方向;
2、屏住一口气,能够跑多远——xuhui6512可以试试。{:lol:}
发表于 2011-12-11 17:19:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-12-11 17:53:35 | 显示全部楼层
按照平时考虑。
战时你望外面跑?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 按照平时考虑!

查看全部评分

     
发表于 2011-12-11 18:40:45 | 显示全部楼层
回复 10# 治学以诚


不只是尺寸大小,还涉及视角。

战时人防工程,按不考虑火灾发生进行设计,要不然设计没法做了。
发表于 2011-12-12 15:12:03 | 显示全部楼层
学习了!~支持10M。。。
发表于 2011-12-13 00:03:22 | 显示全部楼层
O051[1]$@)0%M8[RY}5AE2B.jpg 一般建筑疏散指示的距离与配置

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 误人子弟!

查看全部评分

发表于 2011-12-13 00:05:07 | 显示全部楼层
请注意是大于号

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 救命啊!

查看全部评分

发表于 2011-12-13 00:16:06 | 显示全部楼层
本人依据清华大学出版社通用教材《物业设施设备管理与维修》第2版  刘薇 张喜明 孙萍主编  2010年6月出版

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
尺短寸长 + 4 14#图示“大于号”必错无疑!

查看全部评分