账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7690|回复: 4

[求助] 再问一个关于ATSE的问题

[复制链接]
     
发表于 2011-12-6 17:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、如果采用PC级的互投,那么他的前面是否必须设置短路保护的断路器(或熔断器)?如果是放射式供电方式引来,用上级的断路器保护,PC级的ATSE前面是否可以不设短路保护的断路器?
2、由于ATSE是4P开关,那么在ATSE前设置的隔离开关是采用3P还是4P?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2011-12-12 15:45:24 | 显示全部楼层
沙发
我觉得还是要每个ATSE箱内均设置断路器
即使前面有总断路器
2我觉得应该一致,4P。
     
发表于 2011-12-17 22:10:32 | 显示全部楼层
规范上没见说ATSE箱内  双切前必须设断路器吧,用个隔离就行了把
发表于 2011-12-18 20:40:52 | 显示全部楼层
PC级的就不用再用断路器了,加个隔离开关就好了,方便ATSE检修。
4P
发表于 2011-12-19 19:17:50 | 显示全部楼层
一体的ATS故障率还是比较低的,目前不少项目会将前面的隔离开关省掉的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则