账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14226|回复: 23

[问题探讨] 触电的原因

  [复制链接]
发表于 2011-11-17 09:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是一个沉重的话题,及着人命关天的大事。

   贴子报道触电事故的不少,但觉得其原因分析不多,也不很深入。只有在对事物认识清楚之后,提出正确处理解决方法,才能减少及至阻绝触电事故。

   认同王老的观点,没有做好等电位联接,是间接接触电击的主要原因。

   一个经历过的事。本单位一台晒图机机架严重漏电麻人(验电笔测,氖管很红),一查,老办公大楼,插座是不带接地极的二芯的。用一根BVR2.5线从机架引到底楼车库的水管连接后,漏电现象消失。后单位搬到十二层大楼的第七层时,又出现漏电,在电源线增加了一条PE线,不漏电了。
   PE线很管用,如果是金属性接地短路,该回路开关会瞬跳闸或过流跳闸。

   从网上得知,空调外机带电死人事。原因怎样?
   一是PE线没联接通,或大楼未作等电位联接,或PE线未接到空调外机机架上。
   二是PE线未接到空调外机机盖(罩)上。一台海信空调,室外机的机盖(罩)与机架是绝缘的,万用表测机盖与其固定螺钉不通,发觉机盖孔很大,而螺钉有一橡胶垫圈,为什么采用这样结构不清楚。总之,机盖(罩)没有得到PE线保护。难怪机盖(罩)带电,电死人。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 思考着

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-11-17 09:29:44 | 显示全部楼层
I类电器没有配PE线,和没有做等电位联结,好像是两回事。
 楼主| 发表于 2011-11-17 10:09:19 | 显示全部楼层
引自2楼龙王老师的发言:I类电器没有配PE线,和没有做等电位联结,好像是两回事。

    实际上有关系的。
    进楼后,PE线与等电位联接,除卫生间内的插座PE线还会有联接的少数情况除外(若无局部等电位,也会不联接了),已不重复接地,而有联接了。如果进楼处PE线与地线(等电位线)联接不良,甚至不联接。PE线与等电位是两张皮了,二者之间有电位差。如果不做等电位联接,进楼处PE线即使做了重复接地,但楼内任何一处的地电位,是否与进线处地电位相等难说了。
     
发表于 2011-11-17 10:28:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我不敢被称为老师。
物理上二者或许有联系,但在逻辑上没有关系。
发表于 2011-11-17 10:35:34 | 显示全部楼层
PE线能解决漏电吗?
发表于 2011-11-17 10:47:43 | 显示全部楼层



    回答是:PE进行可靠“等联”后,就能解决。

如果不“等联”,PE线带危险电压(是50V、25V还是6V要看环境条件),人体又是与“大地”低阻接触时,就会发生“电击事故”(注意,不叫“触电”,除非想在屏幕上露一小脸儿...)
发表于 2011-11-17 10:52:06 | 显示全部楼层
当然还可用隔离变压器(或使用IT系统),但要确保不同时接触2根或以上带电导体。
 楼主| 发表于 2011-11-17 14:24:02 | 显示全部楼层
“建筑电气”11年2期,老专家对“电楼”的分析不够深入。

   先以第二个TN系统的事故来分析。文中指的是回路阻抗与保护电器不匹配,保护电器没有瞬动,而引起“电楼”。文中有下列数据,故障点有100V左右电压,后面举例中有137A故障电流,C10、C16等。
   但专家忽略了保护电器除磁保护外,还有热保护。不管断路器还是熔断器,约定脱扣电流与额定电流之比的倍数有限。不管C10、C16的断路器,不可能在137A故障电流时长期不跳闸,出现“电楼”。
   所以,故障电压长期存在的原因,是保护电器坏了。
 楼主| 发表于 2011-11-18 14:06:34 | 显示全部楼层
漏电保护器可靠吗?

    漏电保护器与其它保护电器有一个特别的不同,有一个测试按钮。
    装测试按钮的动机如何?
    在可靠基础上更可靠;还是漏电保护器可靠性差,要正常去触动一下,看看还灵不灵?

    如果是后一种动机,难怪触电事故多了。
 楼主| 发表于 2011-11-18 14:24:11 | 显示全部楼层
漏电保护器可靠吗?

    一般用户知不知道漏电保护器的测试按钮要定期触动一下,间隔时间多长。
    是有用户在按时测试,测试后几天后保护器失效了,十几天后发生触电事故,能保护吗?
发表于 2011-11-18 17:41:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-18 17:42:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-19 21:15:34 | 显示全部楼层
楼主你把晒图机架接到水管上的做法是一种土办法,头痛医头,脚痛医脚,不接决根本问题,而且非常危险,现在建筑物内都是TN-S制,插座带PE线,PE线是一种专用的线,不能用水管代替,在无法增加PE线的情况下,应该查明晒图机架漏电的地方加以处理,如果受潮应该烘干,需要增加绝缘材料就增加绝缘,如果不解决根本故障,而采用接水管的做法,一但漏电加剧,会使整个水管都带上电,别人用水管时就会触电,如果出了人命,你可闯大祸了,请你立即整改这种危险的做法.
 楼主| 发表于 2011-11-20 14:12:48 | 显示全部楼层
回复13楼的发言:

   漏电机架引线接水管后,漏电消失。漏电消失的原因是什么,人站在楼板上为什么电位差会消失,楼板与水管等电位是其原因。 一般楼板与自然接地体相联,水管也与大地接触的,楼板与水管是通过大地相联通的,只有其中之一与大地不联通了,那晒图机机架也将重新严重漏电麻人。
   浴室局部等电位必将金属水管联接的,局部等电位带电时,有危险吗?如果会使其他用水的遭电击,那么不能联接水管了。

   插座无接地极的二极的那栋楼已拆除重建,据例的目的是接地良好的PE线,是减少电击的有效措施。

   埋地水管,在接地中其地位怎样,能否也算一种接地装置?老防雷规范的条文说明中水管是作为雷电流分流看待的。
 楼主| 发表于 2011-11-21 10:08:57 | 显示全部楼层
引自本论坛“上传、下载”---“又是浴室电击事故”一帖 :女子洗澡触电身亡 地线带电

    “地线带电”作为一般新闻报道用词还可以,作为技术分析依据,一含糊不清,二是只提出了事故发生的一个条件,还有其它原因。

    先说含糊不清。“地线带电”一般理解为相线与地线之间发生了金属性短路或电弧性短路(中间有数值很难确定的电弧电阻),而触电是由电压加在人体电阻上有电流流过的结果。电压,根据电路原理是二点电位差。
    以TT系统进楼处,相线与金属箱体发生金属性短路为例,分析故障点的各种电压(电位差)。
    故障点相对于与其短路一相而言,电压为零,相对于三相中其它二相的电压等于线电压380V。
    故障点相对于中性线N而言,电压等于相电压220V。
    故障点相对于大地(地心)而言,电压与故障点接地电阻RA和变压器中性点接地电组RB比值有关。如果RA=1Ω(公共接地电阻),RB=4Ω(正常接地电阻),故障点相对于大地(地心)电压等于44V。如果RA=RB,故障点相对于大地(地心)电压等于110V。如果RA无穷大(接地失效),故障点相对于大地(地心)电压等于220V。可见RA越大,故障点相对于大地(地心)电压越高,也就是人体的接触电压越大,越危险,这可能是TT系统路灯广告灯箱触电和产生“电楼”的另一个原因。
    “地线带电”的依据是什么,人体直接去感受(或用验电笔),那人站在何处。用仪器测量,那另一点取自何处,N线还是地面或地心,也都含糊不清。

     若有机会能参加事故调查和分析机会,这种第一手资料是不可少的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则