账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10239|回复: 6

[问题探讨] 办公楼的门卫房间有消防设备和非消防设备怎么供电?

[复制链接]
发表于 2011-11-4 13:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
区域火灾报警系统 和视频监控设备放在办公楼里面的门卫房间内。

门卫房间里面有3种设备:
1.电视机、手机充电器、风扇等(非消防设备)
2、区域火灾报警系统(消防设备)
3、视频监控设备

问题:
1、这3种设备都由门卫房间里面的一般照明箱供电,应该是违法规范了?

2.门卫房间里面设置2个配电箱:(1) 一般照明配电箱(2)双电源箱。
电视机、手机充电器、风扇等(非消防设备)由一般照明箱供电,区域火灾报警系统(消防设备)和视频监控设备由双电源箱供电?
3.门卫房间的墙上有2种插座:(1)给电视机、手机充电器、风扇等(非消防设备)供电。(2)给区域火灾报警系统(消防设备)和视频监控设备供电。

设计的时候是不是要标明那些插座是给电视机、手机充电器、风扇等(非消防设备)供电,那些插座是给区域火灾报警系统(消防设备)和视频监控设备供电的?(万一值班人员在消防等设备所需要的插座上用非消防设备怎办)
发表于 2011-11-4 13:37:41 | 显示全部楼层
莫非全设置为“消防用电”?门卫属于24小时有人值守场所,看似并无不可。
 楼主| 发表于 2011-11-4 13:44:56 | 显示全部楼层
回复 2# 911room


发表于 2011-11-4 14:42:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-11-4 14:43 编辑

住宅门卫,1:从附近箱变拉一路电做一总箱,此总箱供给门卫正常生活和室外电动门,喷泉等等;此总箱下一级引出一路常用电,从附近箱变再拉一路备用电,和总箱引出的常用点互为备用,供消防设备。(原因:貌似门卫处,上海供电局只提供一个常用电计量点。)
          2:从箱变拉三路,一路门卫正常用电,另两路互为备用供消防。
厂区门卫,办公楼区门卫,按2方式做较好,如果门卫含有消防值班单独设置,且距变电所较远方式按1可行。
个人看法。。。
 楼主| 发表于 2011-11-4 19:13:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-11-4 19:16 编辑

回复 4# 老康阁楼


    《建筑设计防火规范》GB 50016--2006
第11.1.4条  条文说明: 本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。
根据实战需要,消防人员到达火场进行灭火时,要切断电源,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设,不易分清哪些是消防用电设备的配电线路,消防人员常不得不全部切断电源,致使消防用电设备不能正常运行。因此,应将消防用电设备的配电线路与其他动力、照明配电线路分开敷设。同时,为避免误操作、便于灭火战斗,应设置方便在紧急情况下操作的明显标志,如清晰、简捷易读的说明、指示等。

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)
第9.1.1条  条文说明:
三、本条所规定的供电回路,系指从低压总配电室(包括分配电室)至最末一级配电箱,与一般配电线路均应严格分开。
为防止火势沿电气线路蔓延扩大和预防触电事故等,消防人员在灭火时首先要切断起火部位的一般配电电源。如果高层建筑配电设计不区分火灾时哪些用电设备可以停电,哪些不能停电,一旦发生火灾只能切断全部电源,致使消防用电设备不能正常运行,这是不能允许的。发生火灾时消防电梯,消防水泵,事故照明,防、排烟等消防用电必须确保。因此,消防用电设备的配电线路不能与其它动力、照明共用回路,并且还应设有紧急情况下方便操作的明显标志,否则容易引起误操作,影响灭火战斗。

在此补充一下,这个所谓的低压总配电室或分配电室只是规范上的一种表述,
从要求专用的目的可以得出,对于有的项目(比如很多住宅),虽然没有设置配电室
但对于这种项目,可以根据具体情况只设置一个照明总配电箱(柜)和一个动力总配电箱(柜)
或者设置一个照明总配电箱(柜)、一个动力总配电箱(柜)和一个公共备用总配电箱(柜)
假如这两个或三个总配电箱(柜)放在一个专门的所谓配电室的房间里,那自然没有楼主的疑惑
然而这两个或三个总配电箱(柜)很可能没有放在一个专门的所谓配电室的房间里
事实上这时候可以把规范所谓的配电室用这几个总配电箱(柜)替换
也就是说从这几个总配电箱(柜)至消防设备或消防设备室
(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)的最末级配电箱(或控制箱/柜)的配电线路不与非消防设备
混接就算满足规范要求。

也就是说规范的条文可以理解为:
所谓消防用电设备的专用供电回路是指从低压总配电室、分配电室或单体工程(或住宅单元)的总配电箱(柜)
至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)的最末级配电箱(或控制箱/柜)的配电线路。
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1

小康的第一种做法:
住宅门卫,1:从附近箱变拉一路电做一总箱,如果这个门卫是1个单体,这个总箱就是这个单体的总配电箱。
此总箱下一级引出一路常用电,从附近箱变再拉一路备用电,和总箱引出的常用点互为备用,供消防设备。在此处设置1个末级配电箱(双电源)给消防设备供电。
那么做法1应该是消防用电设备的专用供电回路了。

如果这个门卫不是单体,而是建筑内第一层的某个房间,就应该设置2个配电箱:(1) 一般照明配电箱(2)双电源箱了?

设计的时候是不是要标明那些插座是给电视机、手机充电器、风扇等(非消防设备)供电,那些插座是给区域火灾报警系统(消防设备)和视频监控设备供电的?(万一值班人员在给消防等设备供电的插座上用非消防设备怎办)
     
发表于 2011-11-7 11:49:18 | 显示全部楼层
是否考虑多了,有的需要建立值班制度来完善,光靠设计是做不到完美的。可以单独设一个消防配电箱供区域火灾报警系统(不设插座),单独设一个供视频监控的配电箱(设插座)
发表于 2011-11-7 18:38:27 | 显示全部楼层
门卫房功率不大,如果去三路电源,两路给消防设备,一路普通用电,这种做法是不可接受的,根本就没有这么多电源可引,此外三路电缆的造价不菲,比较可行的做法是老康阁楼说的1方案,一路电源供门卫的普通用电和消防和监控的常用电,另外再引来一路独立的电源作为消防和监控的备用电源,两路电源自动切换,实际上很多情况下,给一个门卫供两路电源都是很困难的,比如附近只有一个电源,你总不能架设一条架空线给一个只有几KW的门卫供电吧,这种情况下,可以考虑单电源加一台UPS,这时候,UPS就是备用电源,因为UPS是采用电池供电的,用电池来做备用电源是符合要求的.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则