|
发表于 2011-11-4 18:41:16
|
显示全部楼层
回复 2# 老康阁楼
08民规:
3 条文强调了在高层建筑中容易造成混乱带来严重后果的电梯、非消防电源断电和警报等,在火灾初期时的统一管理问题。条文规定的中心思想,主要是不能一遇初期火灾或报火警时,就立即自动将电梯降落和自动切断非消防电源或电梯电源等。如不慎重可能会带来整个大楼的秩序混乱,因此各种非消防电源和电梯降落等只能通过消防控制室根据具体情况通过遥控来实现。
对一些外接火警警报器(火警铃或火警电子音响警报装置等),不能通过火灾报警控制器输出触点或火警手动报警按钮自动开放,而应由消防控制室集中控制。
火规:
为了扑救方便,火灾时切断非消防电源是必要的。但是切断非消防电源时应该控制在一定范围之内。有关部位是指着火的那个防火分区或楼层,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-20408-1-1.html
例如:一台机组供两个单体,单体距离较远,有防火间距,一栋单体发生火灾时启动消防,另一栋单体是否也切除非消防?
根据上面的意思,着火时,切非不是全自动,也不是通通切。 另一栋单体是否也切除非消防,应该不是自动切,而是由消防值班室的人员根据火情或消防队来了后根据火情来确定切不切吧? |
|