账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5801|回复: 10

[行业标准] CJJ 149-2010 城市户外广告设施技术规范

[复制链接]
     
发表于 2011-10-17 17:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
CJJ 149-2010 城市户外广告设施技术规范.part01.rar (1.91 MB, 下载次数: 41)
CJJ 149-2010 城市户外广告设施技术规范.part02.rar (1.91 MB, 下载次数: 47)
CJJ 149-2010 城市户外广告设施技术规范.part03.rar (1.91 MB, 下载次数: 38)
CJJ 149-2010 城市户外广告设施技术规范.part04.rar (1.91 MB, 下载次数: 41)
CJJ 149-2010 城市户外广告设施技术规范.part05.rar (1.91 MB, 下载次数: 47)
CJJ 149-2010 城市户外广告设施技术规范.part06.rar (1.91 MB, 下载次数: 36)
CJJ 149-2010 城市户外广告设施技术规范.part07.rar (1.91 MB, 下载次数: 39)
CJJ 149-2010 城市户外广告设施技术规范.part08.rar (1.5 MB, 下载次数: 35)

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 谢贾行家!

查看全部评分

     
发表于 2011-10-17 21:11:19 | 显示全部楼层
先谢贾行家。

粗看了一下,不能令人满意啊.
1、6.5.1——在6.5章节的“电气系统要求”6.5.1中,居然出现“三相五线制供电”早已淘汰的称呼,不可思议。
2、6.5.5——在6.5章节的“电气系统要求”6.5.5中,规定“进线电缆应穿于镀锌的钢质护套管内。。。。。。”,难道不穿镀锌钢管穿碳素管就不允许吗?
3、6.6.1——在6.6章节的“防雷设计”6.6.1中,居然出现“感应雷”。没有这个“感应雷”的吧,是“雷电感应”吧?
4、6.6.3——在6.6章节的“防雷设计”6.6.3中,要求接地电阻不大于4欧姆的理由是什么?
5、6.6.4——在6.6章节的“防雷设计”6.6.4中,要求“户外广告设施的接地系统应形成等电位连接”。能“形成等电位连接”固然好,不形成就不行吗?
     
发表于 2011-10-18 09:37:11 | 显示全部楼层
请教李总:按6.5.3条,沿街的户外广告设施,是不是按TT系统做?接地电阻多少合适?
     
发表于 2011-10-18 09:39:26 | 显示全部楼层
6.6.1——在6.6章节的“防雷设计”6.6.1中,居然出现“直接雷”。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 呵呵。直接雷?是直击雷!

查看全部评分

     
发表于 2011-10-18 11:00:07 | 显示全部楼层
校对、审核工作没做好。
     
发表于 2011-10-18 11:03:44 | 显示全部楼层
回复 3# 890214

沿街的户外广告设施,TT、TN系统均有可能,接地电阻大小也非能一言以蔽之。

这份标准,小心使用。
发表于 2015-6-8 16:28:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2015-6-10 08:25:15 | 显示全部楼层
CJJ 149-2010 城市户外广告设施技术规范 分享分享
发表于 2015-6-10 12:28:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-15 08:21:56 | 显示全部楼层
CJJ 149-2010 城市户外广告设施技术规范分享分享分享分享
这份标准,小心使用。
发表于 2015-6-15 15:35:15 | 显示全部楼层
CJJ 149-2010 城市户外广告设施技术规范分享分享分享分享
这份标准,小心使用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则