账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4006|回复: 1

[问题探讨] 断开PEN线

[复制链接]
发表于 2011-10-1 09:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
断开PEN线,有这样一种描述:在TN-C及TN-C-S系统中,严禁单独断开PEN线。当保护电器的PEN线极断开时,必须联动相线极一起断开。
   这段描述,给人的印象是,只要PEN线随同相线一起断开,PEN线也可以断开。这与当需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路有所不同。
    请大家讨论。
     
发表于 2011-10-1 22:57:12 | 显示全部楼层
《低压配电设计规范》第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。 当需要在PBN线装设电器时,只能相应断开相线回路。

对TN-C系统,没有是否允许单独断开或不单独断开的说法,PEN线就是不得断开;
而TN-C-S系统,其PEN线仅为上级出线开关和本级进线处直接存在,而且线路一旦进入进线配电装置,先分为PE和N端再接入进线开关,不存在PEN线了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则