账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21346|回复: 20

[求助] 消防控制室检修插座的设置问题

    [复制链接]
     
发表于 2011-9-24 12:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于消防控制室内消防设备的检修插座设置,一求是否设置,二求是否可由双切箱单独设置回路引来?
还是说必须由非消防的三级负荷插座回路引来?有时消防控制室设置于地下室,而地下室并无插座回路,是否要单独由一层单拉一个回路引来呢?
发表于 2011-9-24 22:37:11 | 显示全部楼层
消防控制室内的检修电源插座,不是消防负荷,给个专用回路即可。一般消防控制室内设有配电箱,从中取个专用回路,免得影响其它设备用电。可能审图会提出意见,消防电源接非消防设备。特殊环境,专业人员,不会有事吧!请大家继续。
     
 楼主| 发表于 2011-9-25 11:44:26 | 显示全部楼层
审图的说箱子里面出个检修插座回路,如果这个回路发生接地故障会影响消防设备运行。
     
发表于 2011-9-25 17:38:13 | 显示全部楼层
检修插座不应取自消防电源配电箱。这应该很明确的。
     
发表于 2011-9-26 06:38:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-9-26 06:40 编辑

1:检修插座,什么时候检修:平时检修还是消防时特殊情况使用检修?
2:此插座定性改为消防临时备用插座。你有张良计我有过墙梯。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 俺是真喜欢——张良计;过墙梯。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-9-26 18:56:09 | 显示全部楼层
我就说的,火灾时也应急检修的啊(毕竟是在消防控制室内)。审图的说,火灾时候,这里就是报警作用,消防队来了,人就都撤了,不存在检修问题。我很无语。
最关键的是按强条提出。
不知道消防控制室内究竟有没有插座,又会怎么引来,比如带了值班室的。地下室内又没有插座回路,难道真的从楼上引专线?
     
 楼主| 发表于 2011-9-26 18:57:16 | 显示全部楼层
或者说火灾时,设备坏就坏了吧,还修啥,跑了算了,有修的时间,火都灭了。
     
发表于 2011-9-26 19:41:27 | 显示全部楼层
这个插座不一定非要定位为检修插座。各说各的,此类问题审图者如果提出意见改动不大,通常情况下我都作修改并回复,没必要去较这个劲。
     
发表于 2011-9-26 19:42:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-9-26 19:47 编辑

{:smile:} 。。。淡定
     
 楼主| 发表于 2011-9-26 20:22:18 | 显示全部楼层
其实提出问题是为了更好的理解原理/原因,就比如说这个插座从消防箱引来会有多大安全隐患,或者说就是禁止也要说明为什么?都是为了更好的设计,毕竟大老远引一个插座回路和从消防箱引一个回路,还是有差距的。能近何必远,更合理,更利于发展。设计就是个过程,总结总结,提高下自身。
发表于 2011-9-26 22:22:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-9-26 22:24 编辑

fly55555555 审图的说箱子里面出个检修插座回路,如果这个回路发生接地故障会影响消防设备运行。

这个插座回路不是有微断保护吗?审图的难道是认为这个回路发生接地故障时,微断会不动作,而引起双电源箱总开关动作???

如果这个消防控制室需要空调,那这个空调怎么供电?由双电源箱引1专用回路给空调也不行了?


按照审图的意思,是只能在消防控制室设置2个配电箱,1个双电源箱是给消防设备供电,另1个是给插座或空调供电了???
     
发表于 2011-9-26 22:29:58 | 显示全部楼层
是呀,需要提高总结。也遇到过这样的问题,师傅的说法一律接双切箱上,当初感到疑惑。以下纯属个人看法:
消防配电强调:一、专;二、独;三、不跳。
“专”指的是专用回路;“独”指的是独立系统,非消防误勿接;“不跳”指的是过载报警不跳闸(这个从哪算,怎么做合理,尺总讨论蛮多的)
   事后想想,类比 :变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道通过,此条。
“专”能不能扩大指的是专门消防使用场所呢?“独”能不能扩大到消防独立使用场所呢?如果扩大到专用场所概念,反而插座的配电回路接入双切箱更为合适。
   消防值班室毫无疑问是消防设备使用场所之一,场所内的设备是否都可认为是消防设备呢?当然这是不可能的,消防值班室与值班室共用,通常还是平时使用的,(火灾不可能时时都有,偶尔才有,甚至没有),消防值班室兼做普通值班室的使用功能来说还是主要平时使用,消防设备使用的概率是非常低的。从这个层面上说审图提出来的意见是对的。
  不过将插座接入双切箱之前,要对插座做定位:1:此插座是消防插座为消防临时增加设备预留2:此插座为非消防插座仅供平时使用。值班室内插座的使用功能和灯具的使用功能略有不同。
  如何定位就决定了,接入是否合适。非消防插座接入消防系统这与规范有点冲突,也与消防要求有点出入。
     
发表于 2011-9-26 22:37:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-9-26 22:40 编辑

很久以前刚从业在网上和某工程师有一段聊天今天还找到了,如有雷同,纯属巧合:最后告诉我一个秘密,把我晕倒,哈哈
嘿嘿1.jpg
嘿嘿2.jpg
嘿嘿3.jpg
     
发表于 2011-9-26 22:49:52 | 显示全部楼层
消控中心内的插座,还是不要接入消控中心配电箱为好!
固然,可以理解为这个插座供应急状态检修用,但是设计成果最终要体现到实际使用中:你能保证在日常的使用过程中,值班人员不去给手机充个电?空调效果不够,我加个电扇?
除非这个插座与普通插座有明显的区分标志,或者普通插头无法插入;否则,仅靠管理、制度是难以避免这样的插座接入普通负荷的
发表于 2011-9-26 23:07:34 | 显示全部楼层



   这样的话,只能在消防控制室设置2个配电箱了,1个双电源箱是给消防设备供电,另1个是给插座或空调供电了。插座和空调即使发生接地故障,也不影响消防设备。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则