账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11211|回复: 3

[问题探讨] 电梯的5方通话 和 消防中用的电话 是各自成一系统,还是可以合用?

[复制链接]
发表于 2011-9-24 09:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-9-24 09:52 编辑

1个 项目,消防控制室和监控室 合并。

民规:
5.6.3.1 下列部位应设置消防专用电话分机:
(1)消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。

高规:
6.3.3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。

电梯的5方通话:电梯轿厢,电梯机房,电梯轿顶,电梯底坑,值班室(这里和消防控制室合用)。

问题:
1.消防电梯机房和消防电梯轿厢内设置的专用电话  跟 电梯的5方通话  是各自单独成为1个系统? 还是可以合用?

2.1个大的小区,十几栋楼,几十部电梯。电梯的5方通话,小区总的监控室到每栋楼每个单元的电梯机房 都是一对一敷设管路?这样设计的话,外线有很多管路的。
     
发表于 2011-9-24 11:11:36 | 显示全部楼层
消防电话和 电梯的多方通话不能合用一个系统。
在消防电梯轿厢内设有消防电话分机。这个电话可以使总线制,也可以一一对应的放射式。
电梯的多方通话时总线,模式,不需要一对一敷设管路
 楼主| 发表于 2011-9-24 11:25:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-9-24 11:27 编辑



    消防电话和 电梯的多方通话不能合用一个系统。

1.那就是消防电梯机房和消防电梯轿厢内设置了消防专用电话,还要设置电梯所需的5方通话的分机了?

消防电梯机房和消防电梯轿厢内有2个电话分机:1个是消防电话分机,另1个是5方通话的分机?

2.那么管路敷设的时候,就要各自单独成系统了(消防是消防,5方通话是5方通话)?

电梯的多方通话是总线,模式,不需要一对一敷设管路

1.那么1个大的小区,十几栋楼,几十部电梯。总线模式的话,把每个楼的5方通话连接在一起,然后再到小区总的监控室(离监控室近的楼直接连到监控室),每个楼就是挂在1个总线上了,就不需要每个楼一对一的到监控室了(一对一的话,管路就很多了)?
     
发表于 2011-9-26 09:01:15 | 显示全部楼层
1、多方对讲不用电话分机,电梯本身有配置;
2、消防电话和电梯多方对讲是不同的布线系统;电梯多方对讲用总线电话模式(类似消防电话)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则