账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8627|回复: 9

[问题探讨] 卫生间的局部等电位

[复制链接]
     
发表于 2011-9-21 09:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位高人卫生间的局部等电位联接要不要与防雷引下线联接。{:handshake:}
     
发表于 2011-9-21 11:02:07 | 显示全部楼层
不能连,尽量避开
     
发表于 2011-9-21 11:04:08 | 显示全部楼层
不必顾忌。
GB50057有解释。
     
发表于 2011-9-21 11:49:11 | 显示全部楼层
能不引入外电不更好吗?
     
 楼主| 发表于 2011-9-21 17:14:14 | 显示全部楼层
问题是这里专业负责人有这种爱好,非得连起来。按图集不是只连卫生间地板里的钢筋即可吗?
发表于 2011-9-21 17:24:05 | 显示全部楼层
谁主张,谁举证.
反正我是不会相连的。
发表于 2011-9-21 17:45:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-9-21 17:47 编辑


让专业负责人回答:
1.做的是卫生间“等联”还是卫生间“防雷”?
2.防雷引下线是否已与建筑结构钢筋“等联”?

如果他回答1为“等联”,而非“防雷”,则他的做法“多此一举”
如果他回答1为“防雷”,而非“等联”,则他涉嫌违法
如果他回答2为“是”,则他的要求是“多此一举”
如果他回答2为“否”,则他的做法无疑是引雷入室

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 精辟!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-9-21 17:52:18 | 显示全部楼层
GB50057有解释?在哪页?
还想请教一个问题:
改造工程,一个旧楼的淋浴卫生间等电位怎么做?要不要破开混凝土地板然后联接地板的刚筋,还有要不要联到电井里的接地线?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 破开。。联接地板刚筋最好,不联电井接地线 ...

查看全部评分

     
发表于 2011-9-21 20:26:35 | 显示全部楼层
一个旧楼的淋浴卫生间等电位怎么做?

见02D501-2 《等电位联结安装》P6、P16,比如插座的PE接线端子、各种金属管道、金属浴缸等等。

由于是旧楼改造,能做地面的电位均衡钢筋网最好(见P17),不做也不算违规,可参见P16的注:地面钢筋网是“宜”与等电位联结线联通。
{:smile:}
     
 楼主| 发表于 2011-9-22 17:44:01 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助。{:handshake:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则