账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7169|回复: 5

[求助] 电缆的计算

[复制链接]
发表于 2011-9-6 16:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某个工程变压器距配电柜60米。配电柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子5米,还有一台电机距柜子30米。现在需配主电缆和分支电缆。
我是这样计算的,从箱变到配电柜的主电缆考虑,将30KW折算至配电柜侧,功率因数0.85,工作电流约62A。
查得YJV4X16电缆载荷84A,计算16平方铜电缆电压降:1.732*62*0.85*0.0175*60/16=3.83V,满足要求。
同理再分别计算两台电机至柜子的电缆。
目前设备还没投入使用,但总感觉心里没底,请问各位老师这样的算法对不对。
发表于 2011-9-6 17:31:05 | 显示全部楼层
1.732*62*0.85*0.0175*60/16=3.83V 这个式子是什么意思?我用负荷距算了下 电压降满足要求
     
发表于 2011-9-11 22:30:38 | 显示全部楼层
呵呵,找到这个帖子了。我有一个案例与此相似
朋友问我一个案例,我想想自己不会做,拿来问问大家哪不对了。
案例如下:45KW设备,距离变压器1000米,配电电缆如何选择。(变压器没告诉我多大,暂且认定为1000)
我们通常知道低压配电线路不会拉这么长,低压配电电缆要校对1:电压降;2:开关灵敏度;3:电缆热稳定。
我粗略用软件算了一下:满足电压降低需要185的电缆,满足开关灵敏度240的电缆都不够,热稳定本次不谈,因为热稳定校对短路点取自何处,是变压器低压侧主开关处,还是低压线路末端,或者是某些转换接头处,说法不一致。
我想了一种做法不知道哪有问题了,民用通常很少使用240以上的电缆做低压配电线路。我想在1000的配电线路中间增设一配电箱,然后从此配电箱配至1000米的设备处。或者在1000米线路中间增设几个配电箱,能不能解决开关灵敏度问题呢?我觉得不对,可不知道哪有问题了。
或者大家有什么好的经济的办法解决呢?咱是新手。
1:电压降是从供点到需点之间的距离,电缆等因素决定的,与中间设置几个配电箱没有关系。是设备用电,不是开关用电。呵呵
2:开关灵敏度是否中间设置几个配电箱可以解决呢?单相短路点取中间配电箱处。
  设备位于二级配电系统,或者位于多级配电系统中如何考虑灵敏度呢?
     
发表于 2011-9-11 22:34:26 | 显示全部楼层
中秋快乐!
中秋快乐.JPG
     
发表于 2011-9-14 16:10:34 | 显示全部楼层
45KW设备,距离变压器1000米,配电电缆如何选择?-----距离变压器太远,建议在45KW设备处装一台变压器.
发表于 2011-10-31 08:18:24 | 显示全部楼层
回复 3# 老康阁楼


    赵工在哪里都是积极分子{:1_274:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则