账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11120|回复: 10

[问题探讨] 应急照明回路

[复制链接]
     
发表于 2011-9-3 10:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 simbar 于 2011-9-3 10:42 编辑

请问应急照明回路中除正常的断路器控制,有的还在旁边加一熔断器控制相线,问题:一:不加不行么?二:加了它有什么用,插座上要接四根线?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-9-3 10:46:13 | 显示全部楼层
消防应急照明不能用插座的
     
发表于 2011-9-3 10:53:09 | 显示全部楼层
消防应急照明能用插座的(但是有附加条件),否则很多自带蓄电池的消防应急照明灯玩完。

消防应急照明不能接普通维修插座或接用其他普通用电设备,见GB 7000.2-2008。

JGJ 16-2008《民规》规定,没交代清楚。
     
发表于 2011-9-3 10:54:41 | 显示全部楼层
回复 1# simbar

要看你的具体设计。
     
发表于 2011-9-3 10:58:25 | 显示全部楼层
加线往往是:蓄电池的充电线与正常照明的开关线分开,或者强制点亮线与正常照明的电源线分开。
     
 楼主| 发表于 2011-9-3 11:02:46 | 显示全部楼层
谢谢,原来是这样啊{:1_274:}
     
 楼主| 发表于 2011-9-3 11:07:17 | 显示全部楼层
和正常照明共用就要加,单独的就不用加了{:50:}
     
发表于 2011-9-3 11:07:53 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/d69f14dbce2f0066f53322a5.html

GB 7000.2-2008 《灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具》
看5.18条规定(此句规定语言组织上有瑕疵,看懂它没问题),再看10.1条规定。
     
 楼主| 发表于 2011-9-3 11:15:29 | 显示全部楼层
晕,说明书上说明就有用?不过双眼灯一般在走廊和楼梯间高处用插头和插座连接,一般没人会动
     
发表于 2011-9-5 09:24:27 | 显示全部楼层
为什么是另加熔断器控制相线?不用微断?
我见到有人画微断有人用熔断器,不明白,我理解用熔断器是怕有人误把微断关了
     
发表于 2011-9-5 10:23:41 | 显示全部楼层


要防止意外断开,在插座处弄个盖板遮住插入的插头?
实际中怎么弄?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则