|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
×
本帖最后由 wosuwoxing 于 2011-8-30 14:02 编辑
记得是龙王写的帖子,终于有时间验证了。但找不到原来的帖子了,新开一个。
(1)根据满足断路器灵敏度的电流,反向计算电缆的长度,这里面断路器和导体之间按载流量选定。该长度为满足灵敏度时的最长电缆距离。
(2)根据断路器反算负荷的电流,为断路器长延时除以1.1
(3)由于短路电流计算中有线路阻抗,将变压器、母线、电缆压降都可计算出来了,累加即可。
(4)根据热稳定校验公式反推短路电流,以及此时电缆的长度,该长度为满足热稳定时的最短距离。
验算结论:
(1)100kVA~1600kVA满足灵敏度时,压降均满足。当用电缆加粗解决灵敏度时压降是否满足没验证,估计还是能满足的。
(2)断路器能保护的最长距离比施耐德中的表格要小,
(3)计算没有计入高压电缆压降、阻抗。
贴一张1000kVA图
|
评分
-
查看全部评分
|