本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-20 13:29 编辑
一用一备的消防泵,其过载报警信号的组成:
1、按GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》6.3.2规定条文说明:过载信号“与门”后报警。
优点——主泵过载不报警,备泵过载才报警,此规定的目的据说是尽量不干扰消防控制室运行值班人员;
缺点——主泵过载不能及时发现,只能在备泵过载时才能发现。
2、按10D303-3 《常用水泵控制电路图》图集显示:过载信号“或门”后报警(原图集与GB50116-98规定是一致的,现不同)。
优缺点与上述GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》6.3.2规定条文说明恰好相反。
疑问:
消防泵的过载报警,到底是应该按GB50116-98的过载信号“与门”后报警?还是按10D303-3 的过载信号“或门”后报警? |
|