账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 94553|回复: 121

审图意见,关于消防配电开关过负荷保护设置问题

   火... [复制链接]
     
发表于 2011-8-19 16:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚拿到的意见,属强条,“消防用电配电线路的过负荷保护,动作于切断电路,未要求作用于信号,不符合JGJ16-2008第7.6.4条。(例如3#展示卖场屋顶排烟风机3APErf1:Pe=65KW,Ijs=130A;In=160A,)”这个问题指的是消防配电的变电所出线开关,不应设置热(过负荷)保护;按此条意见,是否消防配电线路从变电所到设备,所有开关均不可设过负荷保护,按此逻辑,是否连变电所总开关也不能设过负荷,因为下面肯定接有消防设备的。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 常见的问题

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-8-19 16:34:02 | 显示全部楼层
另一条与此也有关联,是某个消防配电总箱出线没设过负荷(3200),审图又要求过负荷要不切断线路但要发信号;那不带热脱扣的开关能不能发过负荷信号,或者断路器有带热脱扣但不会动作于切断而可以发报警信号的,如何选型?
     
发表于 2011-8-19 16:52:12 | 显示全部楼层
我们这审图的也提,也是从变压器出线到末端,消防配电线路断路器都是这样
     
发表于 2011-8-20 13:57:03 | 显示全部楼层
热磁脱扣的MCCB、MCB做不到过负荷报警而不跳闸,只有跳闸才发出过载报警型号。
     
发表于 2011-8-20 13:57:43 | 显示全部楼层
对于变电所的消防动力配电回路,我建议使用单磁脱扣断路器。
     
发表于 2011-8-20 15:56:04 | 显示全部楼层
只有磁脱扣没有热脱扣。我们审图会提配电线路没有过载保护。
发表于 2011-8-20 21:44:36 | 显示全部楼层
这个问题说什么都p用没有,应当要求建设部给予明确的做法示例和此条文的解释。
     
发表于 2011-8-20 21:45:09 | 显示全部楼层
对于这个问题,我强烈建议只在末端设置单磁保护的开关!对于干线及变压器来说,该带过载保护的还是带上

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 赞同!

查看全部评分

     
发表于 2011-8-20 21:58:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-20 21:59 编辑

消防设备因为其配电环节的选择性配合,需要拉开级差,PC柜出线开关一般均为热磁(复式)脱扣。

如果,PC柜出线开关采用单磁,也不是不可以,但必须配热保护的报警功能(否则违反GB50054),可选择:
1、过载时,通过CT加电流继电器报警;
2、过载时,通过加热继电器报警。
     
发表于 2011-8-20 22:01:10 | 显示全部楼层
要不然,真如大家所言那样,变压器主保护开关也得选单磁的,开玩笑了。{:sad:}

评分

参与人数 1E币 +7 收起 理由
sgf2002 + 7 搞大了

查看全部评分

     
发表于 2011-8-20 22:04:17 | 显示全部楼层
消防设备(水泵、风机等)的末端保护,均会通过热继电器发出过负载报警信号的。
     
发表于 2011-8-21 09:27:39 | 显示全部楼层


规范都出来那么多年了。。。
不如让参与规范编写单位给出自己觉得满足规范的图纸大家看看。
当然规模不能太小,该有的东西应该要有。不然分享个10平面的公厕来大家就傻眼了。
     
发表于 2011-8-21 10:20:36 | 显示全部楼层
对于这个问题,需要具体问题具体分析:
一、当变电所低压屏消防出线回路放射式配电至单台(含一用一备)消防设备时,该低压屏开关宜与该线路末端开关保持一致的选型,即都采用单磁断路器(无热脱扣);
二、当变电所低压屏消防出线回路配电至非单台消防设备时,该低压屏开关也可以选择复式脱扣,只要保证它过载电流整定较大、能躲开消防设备的过载电流即可嘛。举一个例子,某100A复式脱扣断路器为低压屏出线开关,所带消防负荷为11kW+7.5kW+22kW。显然该开关虽配有热脱扣,但它也不会因电动机过载而轻易跳闸的,因为各电机自身过载已由各自热继电器搞定。
     
发表于 2011-8-21 10:31:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-21 10:33 编辑
一、当变电所低压屏消防出线回路放射式配电至单台(含一用一备)消防设备时,该低压屏开关宜与该线路末端开关保持一致的选型,即都采用单磁断路器(无热脱扣);
大鼻山 发表于 2011-8-21 10:20


1、同意LS的思路,但“一”中的“一用一备”似乎应移至“二”,原因——
“一用一备”的上级保护电器必定因选择性配合而放大,“也不会因电动机过载而轻易跳闸的”;

2、如果单台消防设备的变电所低压屏消防出线回路(类似上级保护电器)已作适当放大,也可以选择复式脱扣,问题不大。
     
发表于 2011-8-21 10:46:13 | 显示全部楼层
据悉,江苏省审图机构审图人员掌握的尺度:

除末端消防电机保护开关不允许设置复式脱扣外,当其他配电线路保护开关的过负荷保护整定电流大于该回路计算电流的1.6倍时,可保留复式脱扣。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则