账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9786|回复: 12

[求助] 谁玩过古建筑消防,请教

[复制链接]
发表于 2011-7-27 22:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
用什么探测器?庙里庙外都有香火啊
     
发表于 2011-7-28 08:40:41 | 显示全部楼层
没玩过古建筑消防,凑个热闹。

庙里庙外烧的香火是不同的;庙里允许烧的香火和火灾产生的烟雾粒子是不同的。

撇开投资大小的因素不说,就探测综合效果(灵敏度、误报率)而言,此处采用空气采样早期烟雾探测系统为最佳,非常适用于古建筑(03X502编制说明2.4)、博物馆、档案馆、美术馆等外观要求高的场所。

建议注册会员参照03X502《空气采样早期烟雾探测系统》进行FAS设计,比较好。
发表于 2011-7-28 19:02:29 | 显示全部楼层
用什么探测器是次要的问题,如何防雷才是主要的问题。
     
发表于 2011-7-28 19:58:07 | 显示全部楼层
古建筑防雷问题胜于古建筑如何设置火灾自动报警问题?

都得注意,不分彼此吧?

lingyan有雷击古建筑起火占古建筑总起火次数的统计数据?
     
发表于 2011-7-28 20:09:58 | 显示全部楼层
建国前,古建筑起火多数是雷击和战争引起。

建国后,古建筑起火原因较为复杂:

1、生活用火不慎引发火灾;

2、电线电缆、电气设备的老化、过载引发接地故障、短路,电气设备布置失当引发火灾;

3、乱扔烟头等起火源引发火灾;

4、小孩玩火引发火灾;

5、宗教活动引发火灾;

6、雷击起火引发火灾;

。。。。。。
发表于 2011-7-28 20:16:18 | 显示全部楼层
山上的庙寺、古塔容易遭受雷电灾害。家乡有一宝山寺被雷击后倒塌。另一山上的古塔被雷击后,成个半截塔。由于名气不大,毁了也没人过问。
     
发表于 2011-7-29 08:16:52 | 显示全部楼层
《建筑电气》好像有相关文章。
 楼主| 发表于 2011-7-29 13:46:27 | 显示全部楼层
多谢各位的热心回答。
讨论下空气采样早期烟雾探测系统。在图集编制说明和产品手册中,该系统确实经常提到古建筑。我个人认为是基于其可以早期探测预报火灾的优点而使用,但其有局限性。可能多用于无香火且游客不被允许进入的古建筑中。
我不知道香火的烟雾粒子和火灾烟雾粒子有无区别,但这种系统甚至对于空气流动都很敏感,在有香火和有一定人流量的寺庙中是很难使用的。误报很高很高。
我与某品牌厂家技术人员证实过此事。
 楼主| 发表于 2011-7-29 13:47:30 | 显示全部楼层
防雷同时也是一个重要问题。这个也比较麻烦。
     
发表于 2011-7-29 15:17:01 | 显示全部楼层
多谢各位的热心回答。
讨论下空气采样早期烟雾探测系统。在图集编制说明和产品手册中,该系统确实经常提到古建筑。我个人认为是基于其可以早期探测预报火灾的优点而使用,但其有局限性。可能多用于无香火且游客不被允许进入的古建筑中。
注册会员 发表于 2011-7-29 13:46



也曾担心过注册会员考虑到的香火问题。

请教过XXXXX技术支持,他明确表态:不动用香火的故宫等古建筑非常适合采用早期烟雾探测系统;同时,庙内烧香火的古建筑也非常适合采用早期烟雾探测系统。

庙内烧香火的古建筑采用早期烟雾探测系统:

1、分时段自动运行,自动检测(比如分:晚上不烧香时间段和白天烧香时间段);

2、在古建筑烧香火时段,自动调低动作灵敏度,且“处理器及控制回路”具有“自学习、自判断”功能。
发表于 2011-7-29 15:53:44 | 显示全部楼层
山西省总队在作古建筑防火课题,古建防火规范也是他们在牵头作。问问山西方面的?
 楼主| 发表于 2011-7-30 00:19:03 | 显示全部楼层
山西省总队在作古建筑防火课题,古建防火规范也是他们在牵头作。问问山西方面的?
lvvyv 发表于 2011-7-29 15:53



哎,我估计吧,编防火规范也就说说哪需要设报警,至于用什么探测器这么具体的问题,估计不会有,一般都让看火灾报警规范了,可火灾报警规范也不写。
发表于 2011-8-9 15:18:15 | 显示全部楼层
1、如需要设置建议选感温探测器
2、感烟不适合该场所,大家在节日时就知道香火绝对比设计院的生意红火
3、空气采样适用于早期探测,以及感温、感烟不容易探测的场所
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则