账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8977|回复: 13

[求助] 采用铜带作为接闪带的大样图,有木有?

[复制链接]
     
发表于 2011-7-13 13:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 sgf2002 于 2011-7-14 15:11 编辑

紧急向老诚和论坛大佬求助,有没有下列详图:
铜带贴装固定方法详图;
铜带搭接详图;
铜带与接地引线连接详图;
铜带与金属栏杆跨接详图;
铜带转角连接安装详图,
某别墅区项目经业主与防雷办咨询,同意采用铜带贴敷,但防雷办要求提供上述详图,挠头中
     
发表于 2011-7-13 13:31:47 | 显示全部楼层
老诚,有木有?
     
发表于 2011-7-13 19:22:37 | 显示全部楼层
老诚,有木有?
     
发表于 2011-7-13 21:25:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2011-7-13 17:28 编辑

回复 1# sgf2002

铜带贴装固定方法详图
铜带搭接详图
铜带转角连接安装详图,;
1.jpg
2.jpg
3.jpg

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 老诚木有。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-13 21:26:10 | 显示全部楼层
英文看不懂的可以问我。
     
发表于 2011-7-13 21:31:53 | 显示全部楼层
铜带与接地引线连接详图;
(引下线) 4.jpg
     
发表于 2011-7-13 21:34:39 | 显示全部楼层
铜带与接地引线连接详图(屋面设备);
铜带与金属栏杆跨接详图(栏杆可以用抱箍,上图稍微改下);
5.jpg
     
发表于 2011-7-13 21:38:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2011-7-13 17:42 编辑

铜带作为引下线,和接地井接地极的连接,见《建筑电气》杂志2011年6期我的拙文。
fig 6.jpg

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 老诚木有。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-13 21:44:22 | 显示全部楼层
嘿嘿,防雷办同意采用铜带?
在国外,防雷接地材料普遍优先采用铜质材料和标准连接器件,和中国不同。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 龙王再来一篇论文细说端详。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-7-13 22:32:03 | 显示全部楼层
回复 9# 东海龙王

太感谢了,我先研究下,不懂再请教龙王
到底是龙王,海外项目做的多,见识广,资料多
     
 楼主| 发表于 2011-7-15 18:55:48 | 显示全部楼层
回复 9# 东海龙王


向龙王汇报:
这两天研究了下,铜带焊接要采用热熔焊或称炸焊。且接头太难看
采用连接件应该是值得推荐的方法,且国内已经有厂家供货。
新防雷规范GB50057-2010虽然对暗敷适用场所有了明确规定,对贴敷缺只字未提。
对绑扎和焊连两种方式也有说法,对采用固定件连接却没交代。
龙王,我觉得有必要搞个论文
     
发表于 2011-7-16 10:02:42 | 显示全部楼层
这样的帖子老诚就绕开了。。。。。。。。。

老诚经验还是没有龙王多啊。。。。。。。。。。。。。
     
发表于 2011-7-16 14:11:34 | 显示全部楼层


国外优先采用标准连接件。
     
发表于 2011-7-17 17:26:53 | 显示全部楼层
龙王,我觉得有必要搞个论文 ———— 龙王论文多了去了。。。。。你还叫龙王搞。。。。。。

要搞你是不是自己先搞搞。。。。。。。

国外优先采用标准连接件。———— 如果有标准件,我认为也应该用。。。。。。。

国内也提倡标准件。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则