有位审图的和我说,现在已经不能用磁力启动器了;另一位和我说当然可以用。到底可以用吗?对于小功率的风机 ...
yjgabc 发表于 2011-6-28 13:06
GB50055-93:
第2.4.6条 交流电动机的过载保护装设应符合下列规定:
一、运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。
二、短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过载保护,当电动机运行中可能堵转时,应装设保护电动机堵转的过载保护。 |
|