学习DB11/065-2010后的几条意见:
从消防部门那里了解到DB11/065-2000《北京市电气防火检测技术规范》,需要学习。
求助“上传、下载”版块,热心的老康阁楼即刻将DB11/065-2010“送货上门”(谢谢);
幸熟知规范、标准的911room及时告知“不过遗憾的是,这个版本已经废了,现在是DB11/065-2010 名字是:《电气防火检测技术规范》。。。。。。”(又谢);
由同样热心的pigl将DB11/065-2010“送货上门”(再谢)。
有几条初步意见,放在“上传、下载”版块似乎不妥,转而贴在此处比较合适。
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-20606-1-1.html
刚看了DB11/065-2010一下(还未细看),初步有意见:
1、DB11/065-2010/4.1.1.3之a)、b)、c)、d)似乎对相线接大地的故障,有所忽略,为什么?
2、DB11/065-2010/5.2.1.6之g)“可挠性金属管和柔性金属管都不能作为接地或接零的接续导体”出现淘汰术语。
3、DB11/065-2010/5.2.1.7之d)“配电线路设置在可燃装饰夹层时,应穿金属导管保护,若受装饰构造条件限制局部不能穿金属管时,必须采用金属软管,其长度不宜大于2m”违反GB50303-2002的金属软管在“照明工程不大于1.2m,动力工程不大于0.8m”之规定,为什么?
4、DB11/065-2010/6.1.1.3 库房内照明灯具下方不应堆放可燃物品,其垂直下方与储存物品水平间距不应小于0.5m,不应设置移动式照明灯具。
这条规定好,很多年轻设计人员不知道仓库防火安全管理规则是有电气规定的。
附注:
上述规定的“库房内照明灯具下方不应堆放可燃物品,其垂直下方与储存物品水平间距不应小于0.5m”——
(1)不适用甲类、乙类仓库;
(2)估计不适用丁类仓库,肯定不适用戊类仓库;
(3)个人认识:该规定应该是针对丙类仓库。
5、原DB11/065-2000/4.1.1.5有油浸变压器室门应为甲级防火门5条规定(在DB11/065-2010中未见),唯原“5)变压器室下面有地下室”这条值得商榷;DB11/065-2010本可修改、完善(分油浸变压器室和干式变压器室),现一删了之,可惜了。
6、DB11/065-2010/5.1.11 :明敷线路的导线与导线、导线与其他管线交叉或穿越建筑物时,均应穿绝缘套管。
为何“均应穿绝缘套管”?
还未想明白——穿金属套管就属于违规?
7、DB11/065-2010/5.4 插座、开关/5.4.1 直观检查/c) 潮湿场所应采用密封型并带保护接地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m;
(1)SELV安全特低电压不应“带保护接地线触头”;
(2)何谓“密封型”插座?
8、DB11/065-2010/5.4 插座、开关/5.4.1 直观检查/h) 用于0 类设备的插头(不带接地极的插头),不能插入带接地插套的插座。Ⅰ类设备的插头(带接地极的插头),不能插入为Ⅱ类设备专用的插座(不带接地极,采用双重绝缘或加强绝缘制作的插座);
“用于0 类设备的插头(不带接地极的插头)”——存在这种情况吗?
9、DB11/065-2010/7.1.9 低压供电系统无总等电位联结的建筑物内的TN保护接地系统的PE 线或PEN线应作重复接地,其接地电阻阻值不应大于10Ω。
《低压配电设计规范》GB50054-95/第4.4.4条:采用接地故障保护时, 在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结。。。。。。
为何还有“无总等电位联结的建筑物内的TN保护接地系统”?
10、DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》/本标准主要起草人:李伟、张田莉、王丽虹、杨在塘、陈国良、胡锐、刘鸿国、王厚余、温德智、嘉永存、叶增禄。
疑问:
王厚余先生参与编制DB11/065-2000《北京市电气防火检测技术规范》是确定无疑的,但王老参与DB11/065-2010编制工作了吗?
是不是DB11/065-2010“本标准主要起草人”中的后5位“刘鸿国、王厚余、温德智、嘉永存、叶增禄”(原DB11/065-2000主要起草人)属于名誉上的?
若有知道的,请告知一下。 |