账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 29331|回复: 24

[求助] 电力电缆在电缆桥架里是单层敷设,还是可以叠加在一起多层敷设?

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-23 20:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电力电缆在电缆桥架里是单层敷设,还是可以叠加在一起多层敷设?
     
发表于 2011-6-23 20:41:29 | 显示全部楼层
电力电缆单层敷设。
     
发表于 2011-6-23 20:43:55 | 显示全部楼层
非特殊原因——
电力电缆在电缆梯架里是单层敷设,注意电缆载流量降容系数。

特殊原因——
允许少量叠放,但注意填充率不得大于百分之40,且电缆载流量降容系数进一步降低。
     
发表于 2011-6-23 20:46:02 | 显示全部楼层
偷来的。。。。
偷的图片1.jpg
偷的图片2.jpg

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 不错。

查看全部评分

     
发表于 2011-6-23 20:46:32 | 显示全部楼层
这个单层、多层怎么个意思。。。。。。。

多层是不是落在一起。。。。。。。
     
发表于 2011-6-23 20:50:31 | 显示全部楼层
有疑问就问,假如由于某种原因桥架不能做的很宽,但是能做的很深,极限考虑比如做100款400深的桥架,这时候在填充率范围内必然有叠放置了(这是个假设,嘿嘿),这时候,填充率是不是还按百分之40,弱弱问问降容系数的由来?
     
发表于 2011-6-23 21:10:25 | 显示全部楼层
1、100宽400高——不可行。
例如——800宽100高;800宽150高;800宽200高。

2、降容系数——
GB16895.15-2002《布线系统载流量》;《民规》JGJ16-2008也有部分引用GB16895.15-2002。
发表于 2011-6-23 21:53:05 | 显示全部楼层
宽100,高400这样的桥架,将来更换下层电缆太困难了。
     
发表于 2011-6-23 22:04:48 | 显示全部楼层
散热极差。。。
更换困难。。。
。。。
     
发表于 2011-6-23 22:11:28 | 显示全部楼层
宽100,高400这样的桥架 ———— 兄弟,这个是不是装反了。。。。。。。

横的装成竖的了。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
gdx8785 + 1 槽式的,有盖(宽100),:)

查看全部评分

     
发表于 2011-6-23 22:13:09 | 显示全部楼层
6#老康阁楼在假设。
     
发表于 2011-6-23 22:15:38 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,老康肯定是装反了。。。。。。。
     
发表于 2011-6-23 22:40:16 | 显示全部楼层
小可当知影响载流量的因素颇多,猜想有没有一种表格或者曲线,表示电缆间距及根数或填充率和载流量对应的变化曲线,这是我简陋的想法,因素还很多,比如:100米宽的桥架敷设了18跟电缆这不可能还上什么系数了。大师们有没有结合这些关系给以直观曲线或者表格表示呢
     
发表于 2011-6-23 23:12:18 | 显示全部楼层
未命名.jpg
     
发表于 2011-6-24 06:02:38 | 显示全部楼层
回复 14# wurenhecai


    电缆间距及根数或填充率和载流量对应的变化曲线,有木有么?这是无间距参考数据,假如有间距了?间距为多少时候,对应的是系数是多少?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则