账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20277|回复: 33

[求助] 雷击后整栋楼的消防烟感、模块损坏,请帮助分析!

  [复制链接]
发表于 2011-6-23 06:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
雷击后整栋楼的消防烟感、模块损坏,请帮助分析,今后如何避免!
发表于 2011-6-23 08:41:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-23 08:43:17 | 显示全部楼层
没安装信号SPD吧。
     
发表于 2011-6-23 10:26:19 | 显示全部楼层
有可能是电源线路未装设SPD,造成系统电源系统输出的电压升高,引起模块和探头的损坏。
不过主机没有影响,倒也奇怪
发表于 2011-6-23 13:14:34 | 显示全部楼层
遇到的此类情况,甚多,
没有什么能彻底解决问题的办法。
 楼主| 发表于 2011-6-23 14:01:01 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚


    一楼消控中心值班人员发现打雷后,机柜停止工作,3块回路板烧坏,2/3模块烧坏;
发表于 2011-6-23 14:09:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-23 20:48:46 | 显示全部楼层
没做好接地和屏蔽。。。。。。。
     
发表于 2011-6-23 20:50:20 | 显示全部楼层
1、一楼消控中心位于外墙否?FAS主机是否靠近了防雷引下线?
2、强、弱电的SPD有无完善配置?
     
发表于 2011-6-23 20:57:05 | 显示全部楼层
FAS主机是否靠近了防雷引下线?———— 我估计这个问题可以忽略了。。。。。。。

就防雷引下线的互感,不足以引起这么多线路问题的。。。。。。
     
发表于 2011-6-23 21:17:33 | 显示全部楼层
FAS主机是否靠近了防雷引下线?———— 我估计这个问题可以忽略了。。。。。。。

???
 楼主| 发表于 2011-6-24 06:17:07 | 显示全部楼层
一楼消控中心位于外墙,有防雷引下线,电源从地下室配电间引来,无SPD.
发表于 2011-6-24 07:02:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-24 09:05:20 | 显示全部楼层
回复 1# tbtr
请尺短、老诚、龙王、大鼻子等专家到现场看下
发表于 2011-6-24 10:06:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则