账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22593|回复: 50

某住宅项目审图意见,喷血

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-6-15 13:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 sgf2002 于 2011-6-19 08:57 编辑

1.jpg

尤其第二条双电源两根电缆要求只要一根有PE线,大佬们看下
我认为这个观点是错误的,大家评述
补充一下此项目为TN-S接地系统
     
发表于 2011-6-15 15:36:16 | 显示全部楼层
第三点”利用土建基础内主筋作接地极的接地平面图宜移交土建专业完成“,这条好。
以后我们电气设计防雷接地只对土建提要求,图纸都归他们画。
     
发表于 2011-6-15 16:02:17 | 显示全部楼层
所有公共疏散通道上的应急与应急疏散灯宜共同使用,这是什么意思?原图是不是只做了应急照明灯没有疏散指示灯具?
     
发表于 2011-6-15 16:03:19 | 显示全部楼层



    想想可以,但只能想想而已。
发表于 2011-6-15 17:42:44 | 显示全部楼层
审图意见缺少依据。
     
发表于 2011-6-15 20:09:48 | 显示全部楼层
审图是自己想的,依据呢?
     
发表于 2011-6-15 20:57:23 | 显示全部楼层
每一条审图意见都应该列出相应的规范条文
发表于 2011-6-15 20:57:57 | 显示全部楼层
顶到建设部去,让审图检查组看看。
     
发表于 2011-6-15 21:07:30 | 显示全部楼层
审图的这水平……  碰上了算你命苦
     
发表于 2011-6-16 10:21:28 | 显示全部楼层
不好回复啊
     
发表于 2011-6-16 10:21:45 | 显示全部楼层
相当高,开关位置这样的都提到,还是相当细心的。。。
     
 楼主| 发表于 2011-6-17 12:00:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-6-19 09:01 编辑

回复 1# sgf2002

第二条:双切装置两电源用2根PE线多余,观点错误
若只有一根PE线,无PE线电缆发生接地故障时,故障电流沿另一根电缆PE线流回变压器,形成涡流,造成严重事故(分析错误,汗)
发表于 2011-6-17 14:48:43 | 显示全部楼层
楼上,你说的情况应该不存在。
发表于 2011-6-17 20:43:30 | 显示全部楼层
回复 12# sgf2002

对于TN系统,2根PE都要,否则缺PE的那根电缆接地故障灵敏度可能无法满足规范要求;对于TT系统,则可以采用一根PE。
发表于 2011-6-17 20:51:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则