账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11564|回复: 11

[问题探讨] 做防火分隔的防火卷帘两侧需要设手动控制按钮?

[复制链接]
     
发表于 2011-6-12 19:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于做防火分隔的防火卷帘两侧设置手动控制按钮的要求

民规 13.4.5
1 .1)疏散通道或防火分隔的电动防火卷帘两侧,宜设置专用的感烟及感温探测器组、警报装置及手动控制按钮,并应有防误操作措施;

火规 6.3.8
6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;

一个要求设,一个没要求,图集04X501上也没设
请问民规为什么要如此要求呢?是否有必要呢?
     
 楼主| 发表于 2011-6-12 19:26:41 | 显示全部楼层

疏散通道上的防火卷帘设置了手动控制按钮

疏散通道上的防火卷帘设置了手动控制按钮

只用作防火分隔的防火卷帘两侧没设手动控制按钮

只用作防火分隔的防火卷帘两侧没设手动控制按钮
     
发表于 2011-6-12 20:31:53 | 显示全部楼层
按严格的来吧,没问题的。
     
发表于 2011-6-12 20:51:43 | 显示全部楼层
民规只能做参考。
稍微举个工程实例,就可以驳倒民规的这个规定。
     
发表于 2011-6-12 20:52:22 | 显示全部楼层
专业上的专业的东西,就应该看专业的规范。
不要把民规当做葵花宝典。
发表于 2011-6-12 22:13:27 | 显示全部楼层
一般的讲,只要做防火卷闸,2侧都要做手动按钮
     
发表于 2011-6-13 13:54:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 不代表 于 2011-6-13 13:55 编辑

靠!中厅的就做不到2侧,视实际情况定吧
     
发表于 2011-6-13 17:03:50 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-6-13 21:41:12 | 显示全部楼层
一直觉得民规是个不合法的怪胎。标准化法规定,“行业标准由国务院有关行政主管部门制定,并报国务院标准化行政主管部门备案,在公布国家标准之后,该项行业标准即行废止。”
民规的报警篇、防雷篇、配电篇。。。扮演什么角色?
     
发表于 2011-6-13 22:14:46 | 显示全部楼层
一直觉得民规是个不合法的怪胎。标准化法规定,“行业标准由国务院有关行政主管部门制定,并报国务院标准化 ...
cqzrm 发表于 2011-6-13 17:41


嘘,小声点。
我曾经要求废除民规的帖子现在在天堂躺着呢。
     
发表于 2011-6-13 22:17:34 | 显示全部楼层
强烈呼吁有良知的审图工程师少拿民规说事。
特别不要拿民规来审火灾报警,拿民规来审防雷,拿民规来审供配电,拿民规来审照明,拿民规来审安全防范、综合布线。。。
他们都有专门的国家标准啊,各位大人!
     
发表于 2011-6-14 07:57:27 | 显示全部楼层
针对楼顶问题:民规也只是“宜”,根据现场情况,自己看着办。卷帘两侧设置手动按钮,我想维修、日常使用都会方便滴
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则