账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7290|回复: 9

[规范条文] 关于《宿舍建筑设计规范》的理解

[复制链接]
     
发表于 2011-6-7 22:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 shan 于 2011-6-7 22:07 编辑

6.3.3条 未命名.jpg
后面的开关电器是否指前面的断路器?如果宿舍户箱上级开关采用2P断路器,户内箱总开关采用1P隔离开关是否满足要求?
     
发表于 2011-6-7 23:38:15 | 显示全部楼层

个人认为还是隔离开关应该采用2P.
     
发表于 2011-6-8 08:49:36 | 显示全部楼层
这个解释和住宅的一致。
     
 楼主| 发表于 2011-6-8 10:27:18 | 显示全部楼层
那是否可以在上级开关选择1P断路器,户内箱选择2P隔离开关?和2P断路器+1P隔离开关的做法区别在哪里?
     
 楼主| 发表于 2011-6-8 10:31:18 | 显示全部楼层
另外,变配电房与宿舍同在一栋建筑的TN-S系统,且做总等位联结,是否能保证末端户箱的N线保持在可靠的地电位?
     
发表于 2011-6-8 10:55:15 | 显示全部楼层
末端主要是考虑到非专业人士操作的安全,所以要求L,N线一起断。
     
 楼主| 发表于 2011-6-8 10:59:27 | 显示全部楼层
有个工程我是按上级2P断路器和户内总开关1P隔离开关做的,审图也没提,现在上工地才发现{:cry:}
     
 楼主| 发表于 2011-6-8 13:40:51 | 显示全部楼层
回复 3# 东海龙王


    住宅建筑规范GB 50368—2005


8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
这里就很明确是总断路器的问题,未涉及到隔离开关啊。
     
发表于 2011-6-8 14:20:56 | 显示全部楼层
有个工程我是按上级2P断路器和户内总开关1P隔离开关做的,审图也没提,现在上工地才发现
shan 发表于 2011-6-8 10:59

别为此睡不着。
     
 楼主| 发表于 2011-6-8 15:00:08 | 显示全部楼层
恩,我做成2P的隔离开关的话反而会有审图提,要求改1P(2006~2008年的住宅项目)。现在做成1P,倒清静了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则