账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15496|回复: 14

关于电梯井道照明采用36V电压

  [复制链接]
发表于 2011-6-7 14:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当井道照明采用36V电压时,变压器出线为2根,某图审说应穿PC管而不应穿SC管,理由为SC管应接地,而地电位不为零时会导致安全电压不安全。那么,电梯井道作为一个狭窄空间,其电梯导轨接地,除井道照明灯具的金属外壳和金属网罩外都接地,则在井道内检修,很容易触及灯具的金属网罩及接地的金属部件,如何防止触电?个人认为用36V低压可能还不如用220V加漏电开关来的安全,起码220V井道内可以做等电位联结
     
发表于 2011-6-7 17:07:13 | 显示全部楼层
我觉得该问题有点矫枉过正~
 楼主| 发表于 2011-6-7 17:10:24 | 显示全部楼层
在线苦等3小时,就等来大鼻山这么句话{:mad:}
     
发表于 2011-6-7 17:18:53 | 显示全部楼层
SELV为何一定要钢管?
触及36V又能咋样?
工厂的罐灯都是低压,全部是钢管呢。听说谁触电了吗?
     
发表于 2011-6-7 17:21:24 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-7 19:56:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-9 00:04:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-6-9 08:11:07 | 显示全部楼层
电梯井污水泵漏电开关整大一点可能比较好
tq02vf4 发表于 2011-6-9 00:04



    这是为何,愿闻其详
发表于 2011-6-9 16:21:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-9 17:43:08 | 显示全部楼层
特低电压(ELV)分安全特低电压(SELV)和保护特低电压(PELV),电井内的特低电压属于安全特低电压(SELV);
民规规定:
1)SELV回路的带电部分严禁与大地、其他回路的带电部分及保护导体相连接;
2)SELV回路的用电设备外露可导电部分不应与大地、其他回路的保护导体、用电设备外露可导电部分及外界可导电部分相连接。
另:当电气设备采用24V以上安全电压时,必须采取防护直接接触电击的措施。
 楼主| 发表于 2011-6-10 10:03:16 | 显示全部楼层
污水泵漏电动作电流值小了容易误动作,另电梯变频断路器应选择漏电报警型,变频加SPD保护。
tq02vf4 发表于 2011-6-9 16:21



    这些都不是俺们管的事情,污水泵漏电保护设计说明中注明成套控制箱内自带,电梯控制箱同理
 楼主| 发表于 2011-6-10 10:04:20 | 显示全部楼层
特低电压(ELV)分安全特低电压(SELV)和保护特低电压(PELV),电井内的特低电压属于安全特低电压(SELV) ...
han5201feng 发表于 2011-6-9 17:43



    这位兄台规范引用的很对,但是可不可以对主题作出解答
发表于 2011-6-10 16:31:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-11 20:24:53 | 显示全部楼层
当井道照明采用36V电压时,变压器出线为2根,某图审说应穿PC管而不应穿SC管,理由为SC管应接地,而地电位不 ...
关东武夫 发表于 2011-6-7 14:19


问下审图,什么情况下地电位会不安全
发表于 2011-6-14 17:34:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则