账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6898|回复: 1

TN-C-S重复接地,及相关问题

[复制链接]
     
发表于 2011-6-4 21:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
未命名.jpg
情况描述:现某一高层住宅采用TN-C-S接地型式,住宅表箱分别在2,5,9,13,17,21,25,29层设置集中表箱,电源从住宅变压器以TN-C分别引来四芯至各表箱以放射式供电现在各表箱处重复接地,接地干线是在电井内敷设一接地铜排。
声明:(暂不讨论民规关于高层宜采用树干式供电的问题,此系统合理性等非下列问题之外的问题均不在此次讨论之列)。
问题1、如下图①处接地铜排的截面多大?具体依据在哪?
问题2、如下图②处截面多大?具体依据在哪?
问题3、如下图③处截面多大?具体依据在哪?
问题4、如下图④处截面多大?具体依据在哪?
问题5、如下图⑤处断路器是否可以用3P的,3P有带隔离功能没?是否没有必要用4P的?
问题6、关于⑤处断路器是否没有必要采用漏电保护动作开关?若否,依据在哪?
附注:现图中采用漏电检测报警(传至小区有人值班的消控中心),在断路器处安装分励脱扣,并经模块连至消防报警系统
问题7、关于漏电报警检测报警值的确定,图中是假定500mA,是否可以超过民规中所说的500 mA?依据在哪?漏电检测整定值实际设计中如何整定(具体整定多大)?依据在哪?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:18:09 | 显示全部楼层
个人见解:问题1回答
依据民规“12.5.6 水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求:
1 电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排。
2 电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:
1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;
2)宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5—2选择导体的截面。”
QQ截图未命名.png
铜排规格应大于75平方毫米
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则