回复 3# 大鼻山
李工:这些条文我是读过的,呜呜,
防雷规范: 第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于 3 m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
第4.3.3条 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
民规:
11.8.5 接地极埋设深度不宜小于0.6m,接地极应远离由于高温影响使土壤电阻率升高的地方。
11.8.7 为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:
1 水平接地极局部深埋不应小于lm;
但是现场水平地面根本不开挖,用明敷设的扁钢把人工接地极或者基础桩的钢筋连接起来会有什么影响呢?或者说有什么坏处呢?或者说干脆不行?
突然发现各个数据手册人工接地埋深不一样,问别人说 明敷设无水分,影响散流,是水平没水分,明敷设了,但是人工接地极可以打很深有水分了吧,水平的连接扁钢只是为了把这些接地极并联起来形成小电阻,如果不连起来电阻形成不了,如果明敷扁钢连接起来,打雷了会有什么影响呢?讲讲,李工
|
|