账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7014|回复: 1

高压配电装置安全距离的确定

[复制链接]
发表于 2011-5-28 10:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高压配电装置安全距离的确定
    一、需要记住的一组数:
        与人体有关:1、检修人员的活动范围(包括手持工具在内)为1800mm.
                    2、人体举手高度为2300mm.       3、人的手臂长度为750mm.
                              4、人的手指长度为70mm。
        两个误差:  1、施工误差为30mm.         2、户外误差为200mm.
      二、户外配电装置:A1值,带电部分至接地部分之间的距离,
     电压(KV)/带电部分至接地部分的   10/200         35/400        110J/900
                 安全距离(mm)
      三、举例(户外35KV配电装置):
        B1值,设备运输时,其设备外廓至无遮拦带电部分之间的安全距离。
              B1=A1+人的手臂长度           
                 400+750=1150mm
             B2值,网状遮拦至带电部分之间的安全距离。
              B2=A1+人的手指长度+施工误差
                =400+70+30=500mm
             C值,无遮拦裸导体至地面的安全距离。
              C=A1+人的举手高度+室外误差
               =400+2300+200=2900mm
             D值,平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间的安全距离。
               D=A1=检修人员的活动范围+室外误差
                =400+1800+200=2400mm.
      设计体会,不成样子,详见《3-110KV高压配电装置设计规范》 GB50060-2008版,配电装置部分。
     
发表于 2011-5-28 12:00:07 | 显示全部楼层
哎,这个离建筑电气真的有些远。。。。。。。

可是这个安全间距还在考试中出现过。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则