账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8361|回复: 11

住宅小区环网供电问题

[复制链接]
发表于 2011-5-27 00:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一期34个11层的住宅,设了一个开闭所,6个配电室,每个配电室需要2台800的变压器。10KV做环网配电

我从开闭所要出几路10KV电源线?也就是我对应的2条环网线,最大能带多少负荷?供电部门有要求吗
 楼主| 发表于 2011-5-27 00:35:56 | 显示全部楼层
xxx.jpg

就是我这一对环网最大能带的负荷
发表于 2011-5-27 08:53:13 | 显示全部楼层
1根YJV10-300m2电缆能带9000KVA的计算负荷
     
发表于 2011-5-27 09:16:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-27 10:06:08 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-5-27 10:16:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 世茂集团 于 2011-5-27 10:17 编辑

实际上商业的变压器运行实测负载率都在60%左右,住宅的更低,都是设计的问题。
商业空调主要负荷集中在冷冻站,除去空调压缩机和循环泵,各层面的实测用电负荷面积指标30VA左右
发表于 2011-5-27 10:28:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-5-27 10:40:05 | 显示全部楼层
建议不超过5000KVA,你这属于小区内部的10KV环网,进线可能要2路300的电缆,小区内的电缆尽量不超过240,小区内再做300的电缆,还要开闭所干啥,直接在市政环进来算了
     
发表于 2011-5-27 10:42:08 | 显示全部楼层
8000KVA,计算电流461A,至少要300的电缆了。
发表于 2011-5-27 12:23:48 | 显示全部楼层
我的“世茂集团”又被禁言了?
前几天被禁的是这个
发表于 2011-5-27 12:49:25 | 显示全部楼层
大家应该多上些图,整个小区环网的图,光说看不懂。
200.jpg

图中的馈线1和馈线3,相当于是从开闭所 出来的2路10KV,下面就是环网了。 这个开环点 你怎么选择?

大家多上些图,整个小区环网的图呀!!!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 热心上图

查看全部评分

     
发表于 2011-5-27 19:19:06 | 显示全部楼层
回复 1# 初学者


    仁者见仁、智者见智
各地要求不尽相同,总之要考虑电缆载流量
还是征询供电部门比较妥当,省去后面很多麻烦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则