账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6566|回复: 2

糊涂了,脑袋短路了

[复制链接]
     
发表于 2011-5-22 21:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
成组用电设备的设备功率,( )。
   A.应包括备用设备
   B.应包括部分备用设备
   C.不应包括备用设备
   D.应将备用设备乘以一定的系数后计入

3.5.3 进行负荷计算时,应按下列规定计算设备功率:

    1 对于不同工作制的用电设备的额定功率应换算为统一的设备功率。

      1)连续工作制电动机的设备功率等于额定功率。

      2)断续或短时工作制电动机的设备功率,当采用需要系数法计算时,是将额定功率统一换算到负载持续率为25%时的有功功率。

      3)电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为100%时的有功功率。

    2 照明用电设备的设备功率为:

      1)白炽灯、高压卤钨灯是指灯泡标出的额定功率。

      2)低压卤钨灯除灯泡功率外,还应考虑变压器的功率损耗。

      3)气体放电灯、金属卤化物灯除灯泡的功率外,还应考虑镇流器的功率损耗。

    3 整流器的设备功率是指额定交流输入功率。

    4 成组用电设备的设备功率,不应包括备用设备。

什么是成组用电设备呢,假如现在有相同的20个双切换箱,均来自互为备用两台变压器,双切箱的备用不计入总负荷?选变压器容量怎么选?

脑袋短路了一天

     
发表于 2011-5-22 22:02:59 | 显示全部楼层
此备用非彼备用,难得短路也无妨
成组用电设备的设备功率 C.不应包括备用设备。 这里的备用设备是指同类设备中作为备用的设备,例如两台消防水泵(一用一备),那么在进行负荷计算时,只要考虑其中一台的容量即可。在选择末端配电设备和选择变压器时都按同样的原则计算。
对于“假如现在有相同的20个双切换箱,均来自互为备用两台变压器,双切箱的备用不计入总负荷?”这个问题,涉及到的实际上是变电所负荷计算或者是变压器容量计算,而这里要考虑的是,根据
GB50052-2009之4.0.5”同时供电的两回及以上供配电线路中一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷”,在计算变压器的容量时,是需要把双切箱的容量全部考虑进去的。当然,在两路电源正常、两台变压器同时工作或只有一路进线故障,仅单台变压器工作这两种情况下,变压器的负载率选择可以有所不同。
发表于 2011-5-22 22:41:21 | 显示全部楼层
用电设备组的设备容量,是指用电设备组里面所有设备的额定容量之和,是不包括备用设备的,即不包括本设备组的备用设备,用电设备组的设备实际上不一定都同时运行,运行设备也不太可能满负荷状态,同时设备本身和配电线路还有损耗,因此用电设备组的有功负荷计算要计入设备组的同时系数和设备组的负荷系数的,具体的计算公式你可以查一下相关资料,仅仅个人意见,仅供参考
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则