剩余电流动作保护器和 漏电保护器 一样吗?

[复制链接]
发表于 2011-5-22 02:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下,剩余电流动作保护器 漏电保护器 概念一样吗? 是指的同一个的概念吗,,,
     
发表于 2011-5-22 07:41:18 | 显示全部楼层
是同一个东西。。。。。

剩余电流和漏电电流好像不是一回事。。。。。。

谁清楚。。。。。。。进来说说。。。。。
发表于 2011-5-22 08:51:54 | 显示全部楼层
.剩余电流动作保护器动作原理
剩余电流动作保护器是用来防止电气事故,保护人身及设备安全的产品,分间接接触保护和直接接触保护两种。国标GB6829称剩余电流动作保护器(以下简称漏电保护器),其动作原理是取剩余电流值,所谓剩余电流是指供电系统中导线流出的电流,有一部分没有经过导线返回,而流入大地,经大地返回到变压器低压侧中性点,称这个漏入大地的电流为剩余电流,就是我们通常所讲的漏电电流,漏电电流的取样元件均采用零序电流互感器。
2.产品选择
目前,漏电保护器品种繁多,结构各异,其原理都是一个剩余电流动作型。用户应选购质量可靠的产品,并认定已通过国家电工认证、并具有3C认证的产品。漏电保护器分为以下三大类。
2.1单相漏电开关
单相漏电开关分电子式和电磁式二种,由于电磁式漏电开关价格较高,在农网改造大部分选用电子式漏电开关。一般选用15mA或30mA。动作时间小于0.1s,用于直接接触保护,防止人身触电事故发生。
2.2漏电断路器
漏电断路器分电子式和电磁复合式两种,作为二级保护或三级保护。不论单极、二极、三极、四极漏的电断路器,尽量选用动作电流小于等于50mA,分断时间小于0.1s的产品,用于直接接触保护。
2.3漏电继电器
漏电继电器为电子产品,它不能独立使用只能和交流接触器或带有脱扣线圈的空气开关配合使用作总保护或分支保护。当采用漏电继电器作为供电系统总保护,一级保护尽量采用延时型或鉴相鉴幅漏电继电器,并且漏电电流可调,用于间接接触保护,防止越级跳闸,确保电网正常供电。脉冲动作电流值一般选50mA,漏电电流动作值分档200~500mA之间可调,漏电继电器与交流接触器配合的组合分断时间:≤0.2s或≤0.4s。以上产品按使用场合,确定所采用的保护方式,确定采取的品种。漏电保护器选购时特别注意负载容量的配合留一定的余量,不导致漏电保护器产生误动作。
3.产品检测及试验
现在农网改造均采用三级保护,一级采用漏电继电器,二级采用漏电断路器,三级采用单相漏电开关,作为供电网络系统性的保护,要求不产生越级跳闸,关键考虑的是漏电保护器的分断时间,而不是漏电电流动作值的大小。对用户来讲,产品的性能检测是有难度的,没有完整的试验设备,有的也只能对漏电保护器的动作特性进行检测,达不到全性能测试。上海电器科学研究所生产的IDB-1A型漏电保护器测试仪精度比较高,对产品的动作特性试验符合国标GB6829—95标准的要求。
3.1漏电保护器性能检测标准
漏电保护器性能检测依据的标准有:《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829-95标准、《家用和类似用途不带过电流保护的剩余电流动作保护器》GB16916-1998、《移动式剩余电流保护器》JB8755-1998、《剩余电流保护继电器》JB8756—1998标准,对部标JB8755、JB8756也是在GB6829的基础上,重点对移动式剩余电流保护器(插头等)和漏电保护器提出生产的技术要求。
3.2漏电保护器检测
用户检测只能对产品动作特性、试验装置及辅助电源故障时的工作性能这三项进行检测,采用IDB-1A型漏电保护器测试仪检测漏电继电时,IDB-1A需配备与漏电继电器额定容量相等的交流接触器。
漏电保护器检测前应对产品内部结构、焊接水平以及装配工艺水平进行目测考核。漏电保护器中的零序电流互感器中的铁芯应采用薄膜合金环形铁芯且加屏蔽层。如果使用非晶或微晶铁芯,高低温试验和平衡特性试验难以通过,在漏电开关及断路器中大部分使用非晶或微晶铁芯。可控硅应采用日产NEC公司2P4M BT169。漏电开关、漏电断路器中的线路板应封闭或浸漆,以防止灰尘进入。漏电开关内部的触头应为镀复合银触头,不能采用镀银触头。
漏电保护器开箱验收时,应根据国标GB2828-87抽样标准要求进行,作为电子产品的合格率应达98%(抽样检查可以从正常检查到放宽检查),一般抽样为5%~10%。
4.产品对电网的要求
虽然漏电保护器对安全用电具有较为有效的保障作用,但毕竟只是一种后备保护电器,线路和设备的绝缘质量差劣,除了导致漏电、短路,引起触电事故外,线路的漏电电流还会严重影响漏电保护器的动作特性。特别注意的是零线对地绝缘电阻过低也会产生一定影响,低压供电网络一般只注意相对地绝缘,而忽视零线对地的绝缘水平。在漏电保护器的应用中应注意以下事项:
①提高供电线路对地的绝缘电阻、不重复接地。重复接地或绝缘不好将严重影响漏电保护器的灵敏度。
②对不安装总保护的城镇供电线路,尽量采用多点重复接地,以提高家用保护器的灵敏度。
③对供电线路负载尽量各相拉平,减小三相绝缘电阻不平衡电流,变压器低压侧中性线接地要做到绝对可靠。接地电阻≦4
④用电设备的外壳必须接地,不能接零。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 找的。。。。

查看全部评分

发表于 2011-5-22 08:57:22 | 显示全部楼层
以上为网上资料,供参考
     
发表于 2011-5-22 09:24:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2011-5-22 13:15 编辑

我补充一问:是不是在设了漏电断路器的地方就不需要设电气剩余电流保护器(电气火灾漏电)了?二者是否可以同时设置?
发表于 2011-5-22 11:14:05 | 显示全部楼层
我认为:一般情况下没有必要在设了漏电断路器的地方再设电气剩余电流保护器了,除非有特殊要求的场合,在实际工作中,常会造成其中的一个送不出去电(一带负载就跳闸) ,你不妨实际做个实验试试。
发表于 2011-5-22 21:31:32 | 显示全部楼层
以前称漏电保护,目前称剩余电流保护,称呼的转变不知所以。
     
发表于 2011-5-26 12:26:41 | 显示全部楼层
我的问题有专家给解答下吗?????
     
发表于 2011-5-27 19:18:49 | 显示全部楼层




问的太笼统了,不好回答。。。。。。

我回答你:按照规范严格执行。。。。。。
     
发表于 2011-5-27 19:25:21 | 显示全部楼层
回复 1# 电气小能手


    个人认为是不尽相同
等我研究下再说
发表于 2013-1-22 22:16:20 | 显示全部楼层
剩余电流是相线+中性线。 漏电指的是什么, 现在应该没漏电的说法了吧
     
发表于 2013-1-22 22:33:55 | 显示全部楼层
还真没想过这东西