账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15197|回复: 18

非消防电梯在火灾时,轿厢照明断不断?

  [复制链接]
     
发表于 2011-5-14 10:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
非消防电梯在火灾时,是先完成首层迫降后,把所有动力电切除,避免火灾使用时出现危险,还是直接断电?直接断电时,轿厢照明断不断?
     
发表于 2011-5-14 13:12:42 | 显示全部楼层
先迫降至首层再断电。
     
 楼主| 发表于 2011-5-14 14:31:53 | 显示全部楼层
火灾时,是不是在配电室直接切断总电源开关?还要区分哪个是电梯开关?如何做到先迫降至首层再断电?这个延时是如何做到的?
发表于 2011-5-14 17:56:51 | 显示全部楼层
电梯由控制箱归首后断电,配电室里不断
发表于 2011-5-15 14:49:44 | 显示全部楼层
回复 2# jychen1


    谁规定要断电源的?
     
 楼主| 发表于 2011-5-15 16:24:19 | 显示全部楼层
是三级负荷,火灾时整个楼都要切断电源,不对吗?
     
发表于 2011-5-15 19:57:52 | 显示全部楼层
回复 5# xuhui6512


《民规》JGJ16-2008规定。
     
发表于 2011-5-16 20:05:53 | 显示全部楼层
{:smile:}切非啊。
发表于 2011-5-16 21:14:43 | 显示全部楼层
切非肯定一块就切了。。。。。。
发表于 2011-5-21 10:40:10 | 显示全部楼层
电梯有一套装置(里面有蓄电池),在轿顶上,接有应急灯和对讲系统。

就是电梯突然停电时,蓄电池会给电梯里面的应急灯和对讲系统 供电。

如果加有自动平层装置,还有一个控制箱,里面也有蓄电池,紧急平层装置在机房里。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 开眼。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-21 12:35:22 | 显示全部楼层
断与不断又能如何,反正你也用不了
     
发表于 2011-5-21 13:20:14 | 显示全部楼层
蓄电池大量使用,是否会环境污染,这玩意寿命有限
     
发表于 2011-5-22 13:32:27 | 显示全部楼层



这个是不是订货的时候外加的,要另外算钱的。。。。。
     
发表于 2011-5-22 13:34:34 | 显示全部楼层
我也是想象的,实际没有见过编程。。。。。。

火灾-电梯迫降-切非。。。。。。。或者是火灾-切非-迫降。。。。。。。

在这里,如果是二级负荷的电梯,双回路供电,这个非可能就不好切了。。。。。。
发表于 2011-5-22 22:36:40 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长

消防控制室在确认火灾后应能切断有关部位的非消
防电源并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯
消防控制室在确认火灾后应能控制电梯全部停于首
层并接收其反馈信号
   以上是火灾报警设计规范的部分内容。切断非消防电源是说“有关部位”。不是所有的。
电梯降首层,没说要切断电梯电源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则